MCB 9 TİMER

kripteks28

Üye
Katılım
28 Haz 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
42
mcb 9 rölesine ilk enerji verdiğimde 4 saat açık 4 saat kapalı olacak şekilde ayarlamam gerek bir türlü tutturamadım yardımcı olusanız sevinirim. entesin sitesinden baktım ama birşey anlamadım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ön panelde yukarıda aşağıya 8 adet dip sviç var.en üsttekine 1 en alttakine 8 dersek, 1 :sol
2:sol
3:sol
4:sağ
5:sağ
6:sol
7:sağ
8:sağ
Ayarları role enerjisiz iken yapın.Alt ve üst zaman skalasını (flaşör on ve flaşör of) 4'e ayarlamayı unutmayın.çalışmasını gözlemlemek için uzunca bir süreye ihtiyacınız olacak.
 
teşekürler kardeşim bu verdiğin şekilde yaparsam bunu sürekli tekrarlar değilmi.bunu bitki akvaryumunda aydınlatma devresinde kullanacağım.
 
Evet flaşör modunda çalışacağı için sürekli 4 saat on 4 saat off çalışır.
 
ilk fişi taktığımda çalışmadı sanırım 2 nolu swiç sağ yapmam gerekecek
 
çalışmasını gözlemlemek için uzunca bir süreye ihtiyacınız olacak.
Zaman ayarı 4 saat bu seni yanıltmasın.Flaşör modunda kullandığın için 2. dipsvici fazla bir önemi yok.Döngü off ile başlayıp on-off-on-off şeklinde devam edecektir.Diğer pozisyonda döngü on ile başlayacak.
 
Son düzenleme:
bekleyeceğim yarın iş yerinde faz lambası test ederim saol ilgilendiğin için:):):)
 
Rica ederim.Kolay gelsin.
 
slm arkadaşlar mcb-9 ile 15 dk dur 5 dk çalış ayarı yapamadım yardımcı olurmusunuz
 
slm arkadaşlar mcb-9 ile 15 dk dur 5 dk çalış ayarı yapamadım yardımcı olurmusunuz
Eğer sürelerin kesin olarak 15 ve 5dk olarak ayarlanması önemli değilse ton kısmındaki 3nolu dip switchi on konumuna getirip üstteki skaladan 5 e,toff kısmında ise 1 ve 3 nolu dip switchleri on konumuna getirip alttaki skaladan da 2 ve 3 arasına ayarlaman gerekli. 3 konumunda 18dk 2 konumunda 12dk sayacaktır. Ayrıca üstten 2.switch solda olursa sistem 5dk on ile sağda olursa 15dk off ile başlayacaktır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,238
Mesajlar
916,088
Kullanıcılar
450,048
Son üye
guney oral

Yeni konular

Geri
Üst