M MASTER 430 İLE 4- 20 mA KONTROL

mustafa15

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar elimde mm430 4-20 mA çıkış veren basınç transmiter var nasıl bağlantı yapmam gerekiyor bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım lütfen
basınç düştüğü zaman motorun hızını artırmak basınç yükseldiği zaman motorun hızını artırmak istiyorum lütfen yardım teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu uygulama için bence pıd yapak lazım pıd parametrleri nasıl ekleneci akkında yardım ederseniz ekleye bilirim
 
evet yapabilirsiniz ama sizin elinizdeki seri bi transmitter mm430 a akim basmak içinde aktif bi 4..20 gerekiyor bildiğim kadarıylar.bi dönüştürücü ile bunu yapabilirsiniz 4 mA de basınç 0 ise 20 mA de max ise buna göre set değelerini drivere girip pıd özelliklerini açıp bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ters regülasyon yapacağınızı unutmayın.kolaygelsin.
 