kurulu güç

Kompanzasyon için ilk kademe; rgkr amperaj değeri xakım trafosu çevirme oranı=kvar dan daha düşük olmayacak
örnek 300 miliamperlik rgkr olsun akım trafosu 1000/5 olsun
300x200=6 kvar dan daha küçük olmayacak
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mevcut yerin sayacında 1.6.0. hanesindeki güce bakarsın.

1.6.0 hanesinde gördüğün değer o baktığın sayacın o ayaın .01 inci gününden itibaren 15 dakika boyunca maximum cektiği gücü gösterir. 15 dakika boyunca devrede kalmıyacak güçler varsa ayrıyetten ilave edersin. (örneğin 10 dk dan fazla çalışmayan motor fırın v.b. olabilir.)

ha bu arada 1.6.0. da okudugunuz değeri oranın tedasta kayıtlı sayaç carpanıile carpmanız gerekiyor.

örneğin 1.6.0. da 65.409 gibi bir değer gördünüz carpan 1 ise (yani kombi 3 x 100 a sayaç) oranın kullandıgı güç 65 kvat tır.

baktınız 1.6.0. a sizi tatmin etmedi düğmeye basılı tutun gecen ayın 1 i ile 30 u arası maximum tepe (15 dk lık) demantı görüp ona göre karar verirsiniz.

önemli not:çarpanı kesinlikle unutmayın
 
adil bey verdiğiniz bilgiler çok açıklayıcı oldu. sağolun. tedasta kayıtlı sayaç çarpanını da nasıl öğreneceğimi söylerseniz çok sevinecem.
 
faturanda yazar olmazsa abone numaranla tedaş tan öğrenebilirsin....
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,897
Kullanıcılar
450,192
Son üye
berke66