1- Elimde 13 kademeli hidrolik var bunun 12 kademesi ayrı ıslevler ıcın kullanıyorum 13 kademe eger 1...den 12... kademeye kadar bırısı calısırsa 13. kademenınde cekmesı gerekıyor .

2- Bununla beraberınde 12 ad. proxsimit sensor (24 volt ) ve 12 ad 24 volt cift enversor ( 2 acık 2 kapalı) kontaklı rolelerım var.

bunların hepsi herkeze cok kalay gelebılır sorunum su her hangı bır roleden bırı cektıgınde 13 bırden cekıyor!

Yapmak ıstedıgım tek sey hangı role ıse misal 1 role cektıgınde 13 uncu ana valfımde cekecek 2-13 3-13 4-13 .....
diye gidecek proxsimit sensorlerımden bırı eger 1.cı rolenın ona baglı olan sensoru ıse roleyı cektırecek vede baglı oldugu valfın enerjısını kesecek..

Şimdiden yardımlarınız ıcın teşekkurederim.....
not: 1- sensorler de 3 ucu var +24 - 24 ortak ucundan sordugunde +24 cıkıyor
2- valflerım 220 kontrollu
3- rolelerım 24 DC
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Öncelikle İki Normalde Açık 2 Normalde kapalı kontaklı rölelerden al. Bu rölelerin her biri için birer kontağına Valf enerjilerini bağla, Diğer kontağınada 24VDC ver. Kontak çıkışınıda 13 Nolu Röleye gönder. Bunu diğer 11 röle içinde tekrarla. Tüm 24VDC verdiğin kontak çıkışlarını 13 nolu röleye gönder böylelikle 12 röleden hangisi çekerse çeksin 13 nolu ana Röle çekecektir.
 
Anlatmak ıstedıgınden pek bırsey anlayamadım kusura bakam elimde 2 acık 2 kapalısı olan role var
bunun 1.ci kapalısından 1.ci valfe giden enerjiyi baglıyorum ( sensor gorunce role cektiğinde normalde kapalı kontak acık konuma gecıyor ve cıkıs vermemesı ıcın) benım burda yapmak ıstedıgım 1.ci rolenın dıger kapalısından 13.cu valfın enrjisinnide geviriyorum bunu diger 12 isi icin tekrarlıyorum ama bır role cektıgınde butun valfler calısıyor

yardımın ıcın tesekkurler
 
Arkadaş,
konu okuyunca çok basit görünüyor, bizim anlamadığımız veya senin anlatmadığın bir şeyler daha var görünen göre.
Anlattıklarına göre bir cevap yazacaksam;
elındeki rolenın env. kontaklarından bir grup noları şöyle veya sen elındekıne adapte et, (C)1, (NO)3, (NC)) 4 ve ikinci grupda (C)2, (NO) 5, (NC)6 no.lu kontaklar olduğunu düşünürsek, 24 v.dc.nin (+) ucunu 13 adet rölenin 1 nolu uçlarına paralel ver, 3 nolu uçlarıda birbirine parelel bağlayıp 13 nolu rölenin (a) ucuna bağla, böylece hangi röle çekerse beraberınde 13. rölede çekecektir, 13. rölenın (b)ucuna (-) ucuda bağla.
Röle kontaklarının (2) NOLU uçlarınada 220 v. ac.nin faz ucunu paralel bağla, 5 no.lu uçlarından sadece kendi valflerine bağla,valflerin diğer uçlarınada nötr ver.
Böylece, 1 - 12 arası hangi sensör kendi rölesini çektirirse ona bağlı valf vede 13 röle ve valfi çekecektir.
Sonucu yazarsan sevinirim. Kolay gele..
 