hastanemizin kendi trafo panosundan alacağız enerjiyi. pano ile kreş arası mesafe yaklaşık 100 metre ve yer altı kablo kullanacağız. 6 odamız olacak her odayı klima takılacak. aydınlatma ve priz linyeleri haricinde de başka bir enerji kullanımı söz konusu olmayacak. 3x16+10 nyy uygun mudur?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hastanemizin kendi trafo panosundan alacağız enerjiyi. pano ile kreş arası mesafe yaklaşık 100 metre ve yer altı kablo kullanacağız. 6 odamız olacak her odayı klima takılacak. aydınlatma ve priz linyeleri haricinde de başka bir enerji kullanımı söz konusu olmayacak. 3x16+10 nyy uygun mudur?
Talep güç? kurulu güç? Klimalar, prizlerde çalışacak cihazların gücü?
 
tam olarak bi acıklama yapmamışsınız sadece priz ve klimalardan bahsetmişsin buranın ısıtma sitemi yokmu bi takım şeyler belli değilse 3*35+16 cek
 
ortalama 20kw desek kurulu güce çekeceğin kablo ilerisi için de sorun olmasın diye 3x25+16 çek daha uygun olur...
 