kontaktörden ateş çıkıyor

elk_54

Üye
Katılım
26 Eyl 2010
Mesajlar
121
Puanları
1
sayın ustalar motoru çalıştırdığım anda kontaktörden ateş çıkıyor neden olur teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kontaktör kontağından çalışınca ark çıkıyorsa kontaklarda çapak vardır kontakları ince eye ile temizle veya yani kontakla değiştir.
kontaktör kontağından stop edince çıkıyorsa normaldir büyük güçdeki kontaktörlerde ark söndürücüler olması gerekir.
 
ahnur arkadaşa katılıyorum kontaklar ark yaptığındandır veya kontaklarım akım değeri düşüksede yapar saygılarımla;;
 
kontaktörü değiştirme zamanın gelmiş.
 
kontaklar o yada bu sebep ten iyi temas etmiyor yada akım taşıma kapasitelerinin çok üzerin de yükleniyorlar ...
 
Motor kaç kW, Kontaktör modeli yazılırsa daha farklı yardımcı olunabilir.
Arkadaşlarımın hepsi doğru söylüyor, Bu bilgiler verilirse sizde daha farklı bakış açısı yakalarsınız..
 
kontaktörden önce motor sargılarını konl et birbirleri arasında kısa devre varmı gövdeye kısa devre gösteriyormu bunlarda bi proplem yoksa arkadaşların dedigi gibi kontaktörünü değiştir
 
kontaklar o yada bu sebep ten iyi temas etmiyor yada akım taşıma kapasitelerinin çok üzerin de yükleniyorlar ...

Hocam böyle bi durumda motordaki aşırı akım röleleri akımı kesmezler mi ?
 
Hocam böyle bi durumda motordaki aşırı akım röleleri akımı kesmezler mi

aşırı akım röleleri(termik röleler)motor sargılarının aşırı akım çekmesi durumunda oluşan ısı etkisiyle çalışırlar termik şalterler motor sargılarının aşırı akım çekmesi durumunda (kısa devre vs )oluşan manyetik alan etkisiyle çalışırlar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,237
Mesajlar
916,078
Kullanıcılar
450,046
Son üye
premier92

Yeni konular

Geri
Üst