Merhaba arkadaşlar kompanzasyonlarda ne gibi arızalarla karşılaşabiliriz ve bu arızaların çözümleri nelerdir
şimdiden teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zilyon farklı sebepten arıza çıkabilir. Her bir arızanın zilyon farklı çözümü olabilir. Herkes yaşadığı tecrübelerden birkaç örnek versin madem. :)
1. Kontaktörlü sistemlerde, kondansatörlerin tam boşalmasına müsaade edilmeden üst üste devreye alma sonucu kondansatör grupları patlayabilir. Kondansatörler değiştirilir.
2. Kondansatörlerin kapasitansı zamanla düşebilir. Periyodik olarak (imkan varsa kapasitans ölçümü ile, yoksa yükteki akım ölçümü ile) kontrol edilip, cezaya girmesine imkan vermeden değiştirilmelidir.
 
Hızlı girip çıkan yüklerde ( ark ocaklar vs.) normal kompanzasyonlar cezaya girmenize neden olurlar. Tristörlü tipte kompanzasyon sistemlerinin kurulması gerekir.
 
üü üüü.bi saymaya kalksam burdan köye yol olur. :S
 
arkadaşlar saymaya kallktığınızda yolu boşver otoban bile olur ben bildiğiniz örneklerden vermenizi rica ediyorum.teşekkür ederim şimdiden
 
mustafa kardeş kompanzasyonda ensık arızalar kondansatörler ve kontaktörlerden kaynaklanır.kondansatörler kullanım şartları ortam sıcaklığı vesürekli devreye girip çıkmalarından dolayı bozulurlar yağları akar.kontaktörlerde genelde kontak uçları yapışık kalır veya geçirmez.çok nadir olarak akım trafoları ,sigortalar,reaktifgüç kontrol röleleri bozulurlar.kompanzasyon bağlantı kabloları gevşeklikten dolayı izalasyonu erir veya kablo kopar.röleyi yanlış değerler girdiğimiz taktirde kondansatör devreye almaz veya geç çıkarır.bunun gibi sorunlar yaşayabilirsin.bu sorunlar senden , mekanikveya elektriksel olarak karşına çıkabilir.şimdiden kolay gelsin.
 
Kondansatörler patlayabilir
 
Fazları eşit yüklenmeyen bir tesiste tek fazlı kondansatörler ve onları kontrol edecek uygun R.G.K. ünitesine ihtiyaç vardır.
 
kompanzasyonda bence en büyük problem bilinçsiz yapılan dizayn ve kullanılan yerdeki ğüç'ün bilinmemesi,kullanıllanılan cihazın yapabildiği işlem,eğitim eksikliği.
 