Kesit tayini

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Arkadaşlar 3 sorum olacak
-Örneğin 1600 x 2 Kva olan 2 trafoya ana hattan giden xlpe kablo 4(1x50) seçilmiştir.(İlk girilen trafodan sonrasıda aynı kesitte) acaba bu kesit trafolar yüklü iken yeterlimidir.Örneğin birinde 1200kw diğerinde 1250kw lık yükler var iken.
-Trafodan sonra ag panosundaki gerilim 380 göürülüyor mutlaka 400 mü olmalıdır.Gerilim düşümü hesabında hangisini almalıyız.
-Sizce 100 mt mesafedki 550 kw lık güce xlpe mi kullanmalıyım yoksa nyy mi?(Ekonomik ve dayanım açısından)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
50 mm2 lik XLPE kablo yaklaşık 240-250 amper akım taşır.Sizin trafolarınızın toplamı 3200 kva bu da yaklaşık 60 A (tam hesaplamadım) civarı eder ki rahatlıkla taşır.

Hiç bir yük yokken mi 380 gösteriyor yoksa tam yükteyken mi? Tam yükteyken 380 ise normaldir.

XLPE kabloların izolasyonları çok daha iyidir.Bence XLPE kablo kullanmalısın çünkü yüksek akım taşıyacak.
 
buurda bır yanlıslık var sımdı 1600 kva lık trafonun gücü 1280 kw dır 1280 kw 2433 A amper çeker 4(1x50 XPLE KABLO MAXIMUM 1000 A ampere kadar dayanabılır (1x50 xple 250 A olarak sectım) is buraya 95 lık yada 120 lık XPLE kullanmanız lazım bırde gerılım dusumunu de unutmayalım
 
Sn Ampera yalnız xlpe ler yg de kullanılıyor.Ben Ag içinde xlpe kullanmak istesem diyorumda?
 
ZATEN HESAPLAMALARI ALÇAK GERILIM ICIN YAPTIM.
 
buurda bır yanlıslık var sımdı 1600 kva lık trafonun gücü 1280 kw dır 1280 kw 2433 A amper çeker 4(1x50 XPLE KABLO MAXIMUM 1000 A ampere kadar dayanabılır (1x50 xple 250 A olarak sectım) is buraya 95 lık yada 120 lık XPLE kullanmanız lazım bırde gerılım dusumunu de unutmayalım

Ben Y.G olarak düşünmüştüm :)
 
mesela 1x50 lik xlpe içindemi aynı formulü kullanıyoruz.s yerine 50 yazarak gerilim düşümü formulünde
 
xple kablonun gerılım dusumu farklıdır.bır xlpe kablolar ag gerılımde kullanılır..
 
Tesite yg de kullanılmış birçok trafoya giderken .hesap nasıldır acaba?
 
ÖRNEK BİR XPLE GERILIM DUSUMU HESABI

3(1x35+16mm²) lık XPLE için

%e: 100xLxNx(CosQ)/KxSxU2

%e:100x150x128.000x0.8/56x35x30.000x30000
%e =0.870 < 5 ten dolayısıyla kesit uygundur
 

Forum istatistikleri

Konular
128,278
Mesajlar
916,394
Kullanıcılar
450,104
Son üye
MUGEN SARS

Yeni konular

Geri
Üst