Kendi Kendine Kapasitif Yazıyor

akım trafosu k ve l uçlarının yanlış bağlanmasından,ilgili fazın ilgili akım trafosu ile bağlanmaması veya faz sıralamasının ters olmasından dolayı kapasitif sayacınız yazıyor olabilir.kontrol edin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
trafo kendimize ait olduğu için gerilim düşümünü %15 olarak dşünürsem l.N/K.S.U.=0.15 BUDA 2000*65000/35*240*435=130000000/3654000=35,5 BUDA 0,35 BÜYÜKTÜR 0,15 TEN 240 DEĞİLDE SANIRIM 300 MM KARELİK ALÜMİNYUM KABLO GEREKİYOR
 
ssektorss ' Alıntı:
trafo kendimize ait olduğu için gerilim düşümünü %15 olarak dşünürsem l.N/K.S.U.=0.15 BUDA 2000*65000/35*240*435=130000000/3654000=35,5 BUDA 0,35 BÜYÜKTÜR 0,15 TEN 240 DEĞİLDE SANIRIM 300 MM KARELİK ALÜMİNYUM KABLO GEREKİYOR

Gerilim düşümü için kullandığınız L.N/k.s.U formülü yüzde gerilim düşümü değildir. Volt olarak gerilim düşümüdür ve bulduğunuz 35,5V tur. Bunu yüzdeye çevirirsek:
%e=100.35,5/435
%e=%8,16
%e=%8,16<%15

Yani hat başı gerilimi 435V iken sat sonu gerilimi 435-35=400V olur.
_____________________________________________

Yüzde gerilim düşümü formülü şudur:
%e=100.L.N/k.s.U2
 
arkadaş eğer x5 sayaç kulllanmıyorda eskitip mekanik sayaç kullanıyorsan kesinlikle kapasitif sayacın kablolarını ters girdin reaktif sayaç gibi çalışıyor onun için endüktif yükü kapasitif yazıyo bağlantılarını kontrol et özellikle kapasitif sayacınkileri kolay gelsin
 
sayaçtan sonra yeraltı kablo varsa kapasitif yazar
 
merhaba trafonuz 400kvar değil 400KVA dır sorunuza geldiğimizde problemin sayacın arızalı olmasından veya bağlantı sıkıntısından kaynaklandığını söyleyebilirim.
 
iyide arkadaşım bu sayacı tedaş tan yetkili arkadaşlar değiştirmedimi .akım trafolarını kendi kafana göre değiştiremessin ki.sen tedaşa bi dilekçe ver. kontrol etsinler .büyük ihtimalle sayaç bağlantılarında bi problem var...
 
sistem r fazından 30 a s fazından 25 a t fazıdan 15 a akım çekiyor buna göre yaptığım hesaplarda r fazına 5,5 kvar s fazına 4 kvar t fazına 3 kvar kondasatör eklenmesi geerekiyor ama bu sistem sürekli tam güçde calımıyor hepsi de lamba bi kaç tane bilgisayar bar bende hassas kompanze olsun diye ilk kademeleri küçük tuttum r fazı için:0,22 0,5 1 2,5kvar s fazı için:0,22 0,5 2kvar t fazı için 0,22 0,5 1 1 kvar röle entes rg3-12c ilk kademe mecburen 380 1 kvar röle için röle cosq ind 1,00 capq1,00 cos q degerleri ile oynasam düzelirmi ? hangisini düşürmüm gerekiyo su anda reaktif %3 kapasitf %17
 
Rölenizdeki kapasitif set değerini ve Tof süresini düşürerek deneme yapabilirmisiniz ?
 
sorun olarak sistemde kapasitif hiç yooken kapasitif yazmasının nedeni sen kondansatürleri kontaktürün çışına yanlışlıkla bağlamış olabilir sin senin bu sayaçların mekanik mi yoksa dijitalmi sayaç bağlantılarını yanlış bağlamış olabilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,385
Mesajlar
917,165
Kullanıcılar
450,270
Son üye
beratasd

Yeni konular

Geri
Üst