Kaset tipi klima için kablo kesiti ne olmalı?

Shumahik

Üye
Katılım
30 Mar 2010
Mesajlar
53
Puanları
1
Slm arkadaşlar;Elimde kaset tipi trifaze 4800w bir klima var, iç mekana vaya dış mekana kaçlık kablo çekmeliyim sizce ben 2,5 i uygun buluyorum fakat mimar 4lük kablo kullanmalısınız sizce gerek varmı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3 fazlı 48000 BTU klimanın faz başına akımı 8-10 civarındadır. Bu akım için 2,5 mm2 kablo kesiti yeterli olmasına rağmen, nedense üretici firmalar bir üst kesit olan 4x4 mm2 kabloyla dış üniteye besleme çekilmesini istiyorlar. Bana göre 2,5'luk yeter ama garanti ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsan, 4'lük çekmen gerekecek.

Bende diğer arkadaşlara sorayım.

Ürüne ait dökümanlarda 4x4 yazarken, yeterli olan 2,5 mm2 kesiti kullanma sonrasında arıza meydana gelse, kablo kesitini ürün kataloğuna göre seçmemek, ürünün garantisini bozar mı bozmaz mı?
 
Bence bu durum biraz firmayla alakalı eğer firma bahane arayacaksa garantiyi bozar. Ben olsam üretici firmanın bahane bulmasına fırsat vermeden 4 lük çekerim.
 
Peki dış üniteden iç üniteye kaçlık kablo çekilmeli...
 
Dış üniteden iç üniteye olan kablolar klima montajına dahil olan kablolar olur. Bununla bereber güç ve kumanda kablosu olarak 2 ayrı kablo çekilmeli ve kesitleri 3x2,5(enerji) ve 4x1,5(kumanda) kablosu kullanılmalıdır. Bazı klimalarda değişik kesitler kullanılması olasıdır.
 