Kapasitif Sorunu?

%15 ceza sınırı, verdiğiniz değerler %12 altında, faturda % kaçla kapasitif cezaya girdiğinizi söylermisiniz, kapasitif hanesini toplam aktife bölerek hesap edebilirsiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yazmaya zamanım az kusura bakma vermiş oldugun sayaç degerlerinde 2.2MW aktif güç cekerken reaktif tüketimin cok düşük %1 altında kapasitif ise malum %11 bu durumda dinamik arkadaşın dedigi gibi jen üzerinden cos:ayarın 1,00 setliyse benim hesaplarıma göre cos:ind.0,97 yapıp sayaç üzerinden 1saatlik endeks alman gerekli kap.mutlaka düşüp reaktifinin %3-5 artırırsın bunu gözlemlemen gerek benim tavsiyem sen üretici firma eşliginde bu işi yapman.başka olasılık şu an aklıma gelmiyor..
 
iş yerindeki kojenerasyon tesisi Şebeke ile paralel çalıştırıldığı takdirde sayaçlar kapasitif yazıyor ve cezaya giriyoruz eğer jeneratörler kapalı veya şebekeden bağımsız konumda çalışırsa herşey normal bunun sebebini bilen arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum..

acaba akım trafolarınızı generatör çalıştıgı zaman yük üzerinden geçmicek gibi baglama imkanınız varmı sadece şebekedeyken kompanze etseniz olurmu
 
sn elektro 01 şayet kast ettiğiniz jeneratör akımlarının, kompanzasyon akım trafosundan geçtiği ise, öyle olduğunu sanmam. Şayet jeneratör devrede ise kompanzasyon devre dışı kalsın maksadı ile ise, kapasitifi kojen sistemi üretiyor analadığım kadarı ile, yine çözüm olmayacak. Tespit edilen şey cos fi 1 ayarlanmış olan kojenerasyon sistemi kapasitif bir etki oluşturuyor ve bu da paralel çalışma sırasında sayaca yansıyor. Tavsiye edilen şey ise bu kapasitif etkiyi azaltacak yada endüktif tarafa geçirecek şekilde cos fi nin 0,99 yada 0,98 gibi ayarlanması.
 
sayın dinamik bey yorumlarınızı dikkatle okuyan ve memnun olan biri oldugumu belirtmek isrerim ben göz den kaçırılmaması ve buna göre sistemi gözden geçirilmesi maksadıyla hatırlatma anlamında yazmış bulunmaktayım
form dan yararlanan arkadaşlarımızındaa verilen bilgi paylaşımlarından aldıkları sonuçları yazarlarsa paylaşımın ve bu formun katkısı daha çok yansır
 
Haklısınız, bilgi dönüşü olunca daha keyifli ve bilgi artırıcı olur görüş alışverişleri..
 
sorunu araştırdım bizim işletmemizdeki değil ana dağıtım merkezindeki abb marka sayaç kapasitif yazıyor ve nette araştırıken resmi gazetede yayınlanan emo vve tübitakın kanıtlamış olduğu sayaçlarda yapılan hile yazısını buldum ve sayacı söktürüp teste gönderdim ve sayacın işlemcisi değişecek..
 
İki olay arasındaki bağlantıyı anlayamadım. Sayaç kapasitif yazıyor olabilir hatalı ölçümden dolayı, sayacı değiştirirsiniz çözülür ama emo nun iddiası farklıydı diye hatırlıyorum. Onlar net reaktif (endüktif -kapasitif) yazması gerekirken sayaçların ayrı ayrı kayıt yapmasına hile demişlerdi yanılmıyorsam.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,312
Mesajlar
916,611
Kullanıcılar
450,148
Son üye
AİŞTAR

Yeni konular

Geri
Üst