kapasitif sorunu

hiçbir zaman ibtidayi çözümlerden yana olmadım olmamda teşekkürler dostlar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hiçbir zaman ibtidayi çözümlerden yana olmadım olmamda teşekkürler dostlar
ktk bey fikirlerimi kabul etmeye bilirsiniz burası zorla fikir kabul ettirme yeri değildir.yalnız şunu hatırlatayım entes rölenize 250\5 akım trafoyla 1.0 kilovardan aşağıya kondansatör tanıtamazsınız.bu işletmenizde her faza 0.5 kilovar ve aşağı kondansatör kullanmadan kapasitiften kurtulamazsınız
kolay gelsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
]
hiçbir zaman ibtidayi çözümlerden yana olmadım olmamda teşekkürler dostlar[/QUOTE
ktk bey fikirlerimi kabul etmeye bilirsiniz burası zorla fikir kabul ettirme yeri değildir.yalnız şunu hatırlatayım entes rölenize 250\5 akım trafoyla 1.0 kilovardan aşağıya kondansatör tanıtamazsınız.bu işletmenizde her faza 0.5 kilovar ve aşağı kondansatör kullanmadan kapasitiften kurtulamazsınız.konuya ilave olarak deşarj bobinini mutlaka kullanmanızı öneririm
kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,759
Kullanıcılar
449,976
Son üye
ARALSAN

Yeni konular

Geri
Üst