"kapasitif fazla" sorun çözüldü....

atax1976

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar;

sistemimizde sabit kondansatör olmamasına rağmen %23lerde seyreden kapasitif sorunu çözüldü.

1 kvar olan ilk kademe kondasatörü gruplardaki en büyük güçlü olan 5 kvar ile değiştirip auto setup yaptırdım.

2. kademedeki 1 kvarlık kondansatörde hata algıladı kondansatörü değiştirdim.

1 olan cos ayarını 0,967 olarak ayarladım şu anda: reaktif %12,66 kapasitif %0,44 olarak yazıyor.

bu cosinüsü 1 veya 0,967 yaptığımızda rölenin davrenışı nasıl değişiyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Önce tabrikler...

atax1976 ' Alıntı:
bu cosinüsü 1 veya 0,967 yaptığımızda rölenin davranışı nasıl değişiyor.
Röle devreye gereğinden az kondansatör alıyor. İşletmenin kapasitifi de eklenince durum dengeleniyor.
 