Kablo taşıma kapasitesi

artık ne maydanoz oluyorum, ne salça, ne de tuzluk. mantıklı makul sorular istiyorum. jeneratör kw bilgisi yok, kullanılacak cihazların tüketeceği kw ve cinslerinin bilgisi yok, sen tut bana kablo bilgisi sor. neyin hesabını yapayımda neyin çapını vereyim? isteyen bana istediği kadar kızsın. böyle ucu açık sorulara cevap vermek bile abesle iştigal. konu sahibi arkadaşın kullanacağı cihazlar ve jeneratör kapasitesi devlet sırrı değilse bilmek isterim forum adına. şimdi sıfat kültürümü pasifize ediyorum.
Basit bir şekilde kaç kw jeneratörden güç alacaksınız diye sorsanız yazarım yani cevap vermeyede bilirsiniz ama bu kadar uzun uzun ne gerek var tartışma gibi.
150kw jeneratör den güç alacam en fazla yukarıda belirttim 50 amper bir güçlük cihaz çalışacak 9 -15 btu klima buz dolap çamaşır makinesi su ısıtıcısı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
V=izin verilen maksimum voltaj düşümü volt (bu değer kullanılan cihazlara göre değişebilir)
I=kablodan geçem maksimum akım amper
q=bakırın özdirenci =0.0172mm^2/m
L =kablo boyu metre
A=kablonun kesit alanı mm^2
A=(q*I*L)/V

Örnek:
L=300 metre
I=50 amper
V=10 volt

A=(0.0172*50*300)/10
A=25.8 mm^2
d=karekök(4*A/pi)
d=5.73 mm
 
Son düzenleme:
Basit bir şekilde kaç kw jeneratörden güç alacaksınız diye sorsanız yazarım yani cevap vermeyede bilirsiniz ama bu kadar uzun uzun ne gerek var tartışma gibi.
150kw jeneratör den güç alacam en fazla yukarıda belirttim 50 amper bir güçlük cihaz çalışacak 9 -15 btu klima buz dolap çamaşır makinesi su ısıtıcısı.
evet 50 amperi ben de okudum ama 7. postta. ilk postta yazsan da bir kerede doğru cevap alsan olmaz mı?
 
Herhalde zamanın süzgecinden geçmiş , iyice demlenip olgunlaşmış bir formül. Ajandamin en önemli yerine kaydedeceğim. Benimde motor akımını bulmak için motor kw değerini 3 e bölüp 4 ile çarpan şahane bir ustam vardı.
Ben, kw. degerını yarıya böler akımı heaplarım..Ali okulu mezunu yöntemi..
 
Merhaba,

Ecodial in 80M mesafe için önermiş olduğu kablo kesiti aşağıda. Sigortası da 63A olması gerekmkete.

1701873576005.png
 