Kablo kesiti sorusu kesin sonuç?

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
31
selam abiler.. ortalama 200 metre uzaklıkta 30 hp motor için kaçlık kablo çekmek gerekir? kesin hesabı nedir yani ortalama bir kablo değilde hesaplanarak nasıl bulunur?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
30 hp kaç watt eder?
dc mi ? ac mi ? kaç faz motor?
 
Android cihaz varsa elektrodroidi indir bu hesaplamalari yapiyor program
 
kardeş gerilim düşümü hesabı yapacaksın.
%e=0.0124xL.N/S
formülünü iyice öğrenmelisin ilk önce.
Bu formülden yola çıkarak
3=0.0124x200x23/S
3=57.04/S
S=19
YANİ 3X25+16 mm lik kablo kurtarır.

Not:Buradaki formülde %e değeri;gerilim düşümü değeridir.
Aydınlatma ve priz devresi için 1.5,motorlarda 3 değeri kullanılır.
0.0124 ;bakırın iletkenlik katsayısı trifaze için
0.070 di sanırım monofaze için.
 
eğer işletmen de kendi trafon varsa
motorlar için %3+%5=%8
aydınlatma ve prizler için %1,5+%5=%6,5
şeklinde hesap yapacaksın kolay gelsin


bu arada Monofaze 0,074 hesaplanmalıdır.
 
Bu tarz sorular icin onlarca konu acilmis,keske konu acmadan once arkadaslar biraz arastirma yapsalar !

Arkadaslar begir gucunu 1.34 e bolerseniz ya da 0,75 ile carparsaniz kw cinsinden guc degerini bulursunuz

Simdi gerilim dusumunde trafo icin yuzde 5,uc fazli sistemler icin yuzde 3,tek fazli sistemler icin yuzde 1,5 degerleri gecerlidir

%e = ( 100 x L x P ) / ( 56 x S x U x U )
formulu kullanilir 3 fazli sistemler icin,tek fazlilarda 100 katsayisi 200 olarak degisir

Burada %e gerilim dusumu
L metre cinsinden uzaklik
P watt cinsinden guc
56 bakir icin katsayi
S kablo kesiti
U ise 3 fazli sistemlerde 380,tek fazli sistemlerde 220 alinir

Burdan s degeri bulunur ve kesit secilir

Tabiki hepsi bu kadarla bitmez,bir de secilen kablonun akim tasima kapasitesi incelenir,uygun degilse bir ust deger incelenir ve ona gore secim yapilir
 
Merhaba,
%e = ( 100 x L x P ) / ( 56 x S x U x U ) formülü ile bulunan kablo 3+1 kablo için mi? Yoksa tek serpme kablolar için mi? Sıcaklık faktörünü nasıl katacağız?
 

Forum istatistikleri