Kablo Kesit Hesaplama 24volt 140Ah

giohid

Üye
Katılım
12 Ara 2014
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
31
Güneş enerjisi sistemini için aküden invertör için kablo kesitini nasıl hesaplayabilirim.
Sistemde çalışan alıcılar 5 tasarruflu ampül 20" tüplü tv ve uydu şeklinde.

Bu cihazların hepsi çalışırken min5,5 max9,5 amper geçtiğini ölçtüm. Kabloların ısındığı için yeni bir kablolama yapmak istiyorum.

Sistemin rahat çalışması için kaç mm kablo kesiti kullanmam gerekli...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Toplam amperin 2katı çok telli kalaylı kaplo seç
 
1,5 mm kablo verdiğiniz amper değerlerini kaldırır 1,5mm bir üstü 2,5mm kablodur 25a kadar dayanır
 
10 kA lik B tipi.15 amp. araç sigortası da
olur (+ ve - üzerine 2 adet ) .
 