kablo kesit hesabı 380 volt.

Arkadaşlar 80 metre mesafadeki 400 Kw lık bir kompresör motoruna kaçlık kablo çekebilirim. Teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hamzacan en kotu 150 amperı tasıyan kablo kullanırsan gerılım dusumunu kurtarcagnı sanıorum kataloglardan bkarak ona gre kesıt bulablrsın fakat cok damarlı secersen ıyı olur ayrıca 3x15lık sıgorta kullanman yterlı olcktr
 
Kaplo kesit hesabında aşağıdaki bilgiler gerklidir.

Volt = 380.V
KW = 400.kw
Akım= 760.A
cosf = 0.8
metre= 80.m
Kaplo kesidi.= 2X185+95 NYY kaplo Kulanılır.
Kaplo üretim listesinden seçilir 380.a + 380.a = 760 amper.
380 amper yer altında 3x185+95. 400.amper kulanılır.
İki adet 3X185+95 kaplo 400+400=800.amper de kulanılır. çekilen amper 760 amper uygundur.
 