kablo isimleri ?

3*150/70 NYY buradaki bölü ne anlama geliyor
3 adet 150 mm2 kabloya ek olarak bir adet de 70 mm2 kablonun yanında olduğunu belirtiyor.
70 mm2 kabloyu nötr olarak çekiliyor. neden nötr ince dersen forumda bu konuda bilgiler bulabilirsin.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hayır 21 tane tek damarlı kablo demek ama yanlış yazılmış 6(3x185+185) dense daha anlaşılır olurdu. ne için bu kablo. ayrıca toprak kesiti de belirtilmesi lazım.


6x(3x185 mm²) + 3(1x185 mm²) NYY...

Her bir faza 6 adet 1 x 185 mm² lik toplamda 18 adet 1 x 185 mm² lik NYY tek damar faz iletkeni
Nötr için de 3 adet 1 x 185 mm² lik NYY nötr iletkeni... (6 adet 1 x 95 mm² NYY yerine)

Topraklama hattı NYY değil de 30x3 mm çıplak galvaniz şerit lama çekilir. O belirtilmemiş.

Not: Hatalı bilgilendirme düzeltildi.
 
Son düzenleme:
Tek damar kablo olunca NYY değil NYA olarak yazmaları gerekir.

6x(3x185 mm²) + 3(1x185 mm²) NYA...

Her bir faza 6 adet 185 mm² lik toplamda 18 adet 185 mm² lik NYA tek damar faz iletkeni
Nötr için de 3 adet 185 mm² lik NYA nötr iletkeni... (6 adet 95 mm² NYA yerine)

Topraklama hattı NYA değil de 30x3 mm çıplak galvaniz şerit lama çekilir. O belirtilmemiş.

tek damarlı NYY kablolar da vardır.
 
Tek damar kablo olunca NYY değil NYA olarak yazmaları gerekir.

1x185mm[SUP]2[/SUP] NYA kablonun izolasyonu 750V, 1x185mm[SUP]2[/SUP] NYY kablonun izolasyonu 1000V seviyesine göre imal edilir. Tek farkları budur. Bakır kesitleri aynı fakat izolasyon farkı var.
 
Arkadaşlar 3x6(1x185)+ 3(1x185) NYY bu nasıl bir kablodur açıklayabilirmisiniz 3x6(1x185) ne demek 18 tane tek damar kablo mu demek?

3*150/70 NYY buradaki bölü ne anlama geliyor

3 Tane Faz Kablosu var. 1 Tane de nötr kablosu var.. 70lik olanı yani ince olan nötr kablosu
 