arkadaşlar extruder makinasında 200 kw yakın motor var ve 100 kw yakın da rezistanslar var yanlız rezistanlar 220 V ile çalışıyor bu makinanın panosunu kaçlık kablo kullanmalıyım..fabrıkanın ana panosuyla makınanın panosunun arası 20 m uzaklıktadır..şimdiden teşekkur edrim....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
200 kw motor yaklaşık In=370A
100kw 220V rezistans =455A
toplamda =825A eder
eğer ki bahsetmiş olduğun yükler hepsi aynı anda çalışıyor devreye giriyor ise
bunun için en az 2 adet 3x185/95 lik kablo çekmelisin
kolay gelsin
 
aynı anda devreye gırmıyor önce rezistanları devreye alıyoruzz..rezistansları PİD kontrol olarak çalıştırıyoruzz anlık olarak devreye girip çıkıyorlar ısıyı istenilen değerde sabit tutması için..sonra motorları devreye alıyoruz 160 kw ana motor var 22kw da besleme motoru sonra ufak defek motorlar devreye alıyoruzz
 
bütün yük aynı anda devrede değil ise iş değişir
100 kw rezistans 3 faza dağıtılmış ise iş değişir kablo kesitin düşer
160 kw motorun In=295A oda 3x120/70 lik kablo ister
sistemin çalışmasına göre kararını vereceksin makinan çalışırken akımı ölç sürekli olarak en fazla kaç amperi görüyor ona göre kablo seçimini yap derim
kolay gelsin
 
bu makına 45 metre boyunda plastik geri dönüşüm makınası 2 tane elektik panosu var iki gruptan olşuyor diğer panodada toplam 235 KW motor var buna kaçlık kablo girmeliyim bide nasıl hesap yapılıyor onu gösterırsen sevınırım..ana panoyla makına panosu mesafe 45metre...rezistansları 3 faza eşt şekilde böldüm...
 
hepsi aynı anda devreye girmiyor diye bir şey yok. senin yapman gereken kurulu güce göre kablo çekmen. ayrı,ca rezistanslar 220 volt demişsin onlar içinde bence kabloları ayrı ayrı çekmen gerekiyor.
 
dikkat edilmesi gereken bir husus, seçtiğin kablonun akım taşıma kapasitesi, koruma elemanınkinden (sigorta vb.) daha büyük olmalı. yoksa sigorta işlevini yapana kadar kablo hasar görebilir.
 
dikkat edilmesi gereken bir husus, seçtiğin kablonun akım taşıma kapasitesi, koruma elemanınkinden (sigorta vb.) daha büyük olmalı. yoksa sigorta işlevini yapana kadar kablo hasar görebilir.

buda makinenin yanıp kül olmasına sebep olur yanı faprika herneyse ateş bacayı sarar misali
 
s.a arkadaşlar 70 kw güçte bir atölyeye trafodan besleme için hangi kesitte kablo kullanılmalı. trafo ile pano arası mesafe bilinmiyor ama
 