Kaçak akım rölesi hesabı

Bu konuda benimde bir sorun var. İşletmemizde 300mA troid kaçak akım rölesi var. Fakat tutmuyor sebebini nasıl tam olarak kesin şu dur diyebiliriz. Sistemde en az 100 adet sürücü bulunmaktadır. Hepsi siemens marka sürücüler. Bunu selektivite yaparak çözebilir miyim ?
Sürücüler harmonik üretir harmonik kaçak algılar kar 1 HD marka troid rölesini deneyebilirsiniz
 
Moderatör tarafında düzenlendi: