Kaçak Akım Rölesi Farklı Şebekedeki Kaçaktan Etkileniyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cyhunb
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

cyhunb

Üye
Katılım
10 May 2020
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
29
5 ayrı trafo 5 ayrı şebekeden beslenen farklı aydınlatma grupları mevcut. Herhangi bir şebekede oluşan arızadan dolayı 5 ayrı noktadaki kaçaklar atmakta. Bu toprakla ile alakalı olabilir mi? Daha önce bu arıza ile karşılan ve çözümü bulan var mıdır?
 
5 ayrı trafo 5 ayrı şebekeden beslenen farklı aydınlatma grupları mevcut. Herhangi bir şebekede oluşan arızadan dolayı 5 ayrı noktadaki kaçaklar atmakta. Bu toprakla ile alakalı olabilir mi? Daha önce bu arıza ile karşılan ve çözümü bulan var mıdır?

Evet nötür de ki yıldız noktası kayması sonucu nötürde görülen voltaj sebebiyle hiç alakası olmayan yerlerin kaçak akımları açabilir. Benzeri bir arızayı bizzat yaşadım
 
Son düzenleme:
5 ayrı trafo 5 ayrı şebekeden beslenen farklı aydınlatma grupları mevcut.
Herhangi bir şebekede oluşan arızadan dolayı 5 ayrı noktadaki kaçaklar atmakta.

Bu toprakla ile alakalı olabilir mi?
Daha önce bu arıza ile karşılan ve çözümü bulan var mıdır?

Bir zamanlar hatırladığım kadarı ile sokak lambaları yanınca kaçak akım rölesi atması konusu vardı .
İlginç kaçak akım rölesi konu açanlar vardı .

Bu durumla nasıl karşılaşılacak .
5 ayrı trafo olacak , 5 ayrı trafodan elk enerjisi alacak 5 ayrı bina olacak .

Trafo merkezi lojmanı gibi yer !!!

Bilğiler zayıf .?
Sistemi projesi .?
Foto ?
Daha önce bu atma yok mu ?
( ilk kar takılma sırasında )
Sonradan mı ?
( hikayesi )
Kaçak akım kontrolu ölçüm !!! sonucu

Kısmen öneri !!!
Kaçak akım rölesi tipi ? tip değişikliği
ve yeniden kurmalı sistem .

Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
 
Evet nötür de ki yıldız noktası kayması sonucu nötürde görülen voltaj sebebiyle hiç alakası olmayan yerlerin kaçak akımları açabilir. Benzeri bir arızayı bizzat yaşadım
Sistemlerde fink atan harmonikler yüzünden de olabilir mi acaba ? Bir harmonik ölçümü yaptırmakta fayda olabilir.
 
Tesisde 5 adet ayrı trafo var. Koruma toprakları bir sadece. ADP-3 deki arızada ADP-1/2/3/4/5' bağlı kaçaklar atıyor. Topraklama ölçümleri 0,9ohm civarlarında. Kaçak akımlar test edildi, problem yok. Açma süreleri ve geçen kaçak akım değerleri olması gerektiği gibi. Faz-Toprak veya Nötr-Toprak çakışmasında, topraklamadan kaynaklığı diğerlerini mi etkiliyor diye düşünüyorum.
 