KAÇAK akım koruma rölesi hakkında.

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Burdan bütün arkadaşlara kolay gelsin dileklerimi yolluyorum..Benim kararsız kaldığım bir konu var..iş yerindeki yük asansörüne ve 2 tonluk gezer vinç için .kakr istediler.. yük asansörü.nün beslemesinde ve vinç panosunda topraklama kablosu bulunmuyor..bu iki makina atölyedeki sigorta dağıtım panosundan besleniyorlar. ve sigortaları c.40 amper değerinde.. bu panoda topraklama var..Sanırım iki adet kaçak akım rölesini bu panoya bir şekilde monte edebilirim..röleleri bu panoya monte etsem sıkıntı çıkarırmı.birde kaç m.a kullanacağıma karar veremiyorum..bu konuda yardımınızı bekliyorum.. saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
c .40 sigortaları iptal edip.aynı yere 3 fazlı kaçak akım koruma rölesi .bağlasam olurmu ?
 
40 amp. , 30 mA ,A SI tip kaçak akım kullanmanız gerekir.
 
c .40 sigortaları iptal edip.aynı yere 3 fazlı kaçak akım koruma rölesi .bağlasam olurmu ?
Olmaz sigorta ile kaçak akım aynı işi yapmaz kaçak akım bağladığın yere sigortada bağlamak zorundasın.Kaçak akımı bağladığında asansöre topraklama kablosu çekeceksin ve şuan ki bağlantının gövdeye bağlı olan nötr bağlantısını değiştireceksin yoksa kaçak akım çalışmaz!
 
Asangör,makine ve prizlere bağlanan kaçak akımların mA değeri hayat koruma değeri olan 30mA dır sayaçların yanın takılan ise yangından koruma değeri olan 300mA dir
 