KAÇ KVA JENERATÖR GEREKİR

kurt_adam

Üye
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar bir markete jeneratör baglamak istiyorum markete 3 faz geliyor fazları ölçtüğümde 15 amper çekiyor sizce kaç kva lık jen bağlayabilirim cvplarınız için şimdiden tşkler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yük küçük olduğuna göre,demerajlı yük olma ihtimali yok gibi.Jeneratörleri,biraz emniyetli
düşünmekte yarar var.20 kva seçerseniz,rahat edersiniz.
 
P=UxIx1.73
p=380x15x1.73
P=9861VA
1.5 Kat büyük seçtiğinizi düşünürsek
9861x1.5=14791.5 VA/1000=yaklaşık 15KVA

15 kva işinizi görür.
 
umarım buzdolap kompresörlerinin demerajlarını hesaba katıyorsunuzdur arkadaşlar.
 
demaraj tespiti için en kesin persanparmetreyle ölçüm yapılmalı
 
Arkadaşlar... Markete 3 faz geliyormuş ama aceba çalışan cihazlar Trifaze mi...? Yoksa monofaze mi..?
Bence önce ondan emin olup hesabı ona göre yapmak lazım.
 
arkadaşlar her fazdan 15 Amper çekilmiyor tabiki R:13A S:15A T:10A pens amper metre ile ölçüm yaptıgımda 3 falı buz dolabı kullanılıyor arkadaşlar ama 1 fazlı kılımalarda var.cevaplarınız için çok tşk ederim jeneratör takmadan bu fazları dengelemeyi düşünüyorum zaten.
 
Eğer Pensampermetreniz dijital ise sağlıklı ölçüm yapamazsınız.Bu gibi burumlarda ibreli ölçü aletleri daha iyi sonuç verir.

Fluke yada ITT marka pensampermetreler ile çok hassas demerajlar tespit edilebilir. Tüm dijital ölçüm cihazlarını aynı kefeye koymayalım.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,250
Mesajlar
916,203
Kullanıcılar
450,065
Son üye
4r4wn

Yeni konular

Geri
Üst