jenerator ve kompazasyon

Bence bunu kendiniz deneyin. Kompanzasyonlu ve kompanzasyonsuz olarak jeneratörü çalıştırın ve yakıt harcamını kayıt edin. Bu konu çok tartışılıyor. Böylece cevabı ortaya çıkar...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu konu, forumda çok tartşıldı, her iki yönde görüş bilidiren meslekdaşlarımız oldu. Ben o zaman yazdıgımı bir daha yazayım. Fabrikamıza monte ettiğimiz 400 kVA AKSA bgeneratörün teknisyenide, generatöre devrede iken, kompanzasyonun devrede olmaması gerektiğni söylemişdi. Ayrıca, Rekatif Güç KOntrol röleside, gerilim uçlarını trafo yönünden gelen baradan alıyordu. Generatör çalısdıgında devreye giremiyordu.
 
Arkadaşlar bi jeneratör ü otomatik bağlamak için ne yapmalıyım yani elektrik gittiğinde otomatik devreye girmesi için aynı şekilde elektrik çekincede devreden çıkması için ne almalı ve nasıl başlamalıyım elektrik ustasıyım tesisat döşeme ama hiç jeneratör bağlamadım şema olarak yardımlarınızı bekliyorum lütfen yardımcı olun bana


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Jeneratörünüz büyük güçlü ise,işi uzmanına bırsanız daha iyi olur !Forumda,bol miktarda şema var.
 
Bu konu, forumda çok tartşıldı, her iki yönde görüş bilidiren meslekdaşlarımız oldu. Ben o zaman yazdıgımı bir daha yazayım. Fabrikamıza monte ettiğimiz 400 kVA AKSA bgeneratörün teknisyenide, generatöre devrede iken, kompanzasyonun devrede olmaması gerektiğni söylemişdi. Ayrıca, Rekatif Güç KOntrol röleside, gerilim uçlarını trafo yönünden gelen baradan alıyordu. Generatör çalısdıgında devreye giremiyordu.
Benim staj yaptığım fabrikada da elektrikler gittiği zaman ilk önce kompanzasyonu devreden çıkartıyoruz daha sonra jeneratör devreye sokuluyor.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Türkiyenin en büyük firmalarından KAEL ve ENTES ( muhtemelen,diğer ürünlerdede var ) kompanzasyon röleleririnde,Jeneratör giriş set değerleri var.Bu firmalar bu konuyu tam bilmiyorlarmı ! aceba.
 
Aksa jeneratör Yetkili servis sahibi Elk.Müh. arkadaşım da jeneratör çalışmada kompanzasyonun hiç bir şekilde devreye alınmamasını müşterilerine özellikle tembihliyor.
Bu konuyu uzun uzun konuştuk özetle izah etmek gerekirse, jeneratör ikaz sisteminin endüktif reaktif yüke tepki süresi oldukça kısa jeneratörün bu kısa süreli tepkisi üzerine otomatik kompanzasyon sisteminin değerlendirme yapıp kademe almaya kalktığında işler karışıyor. Gereksiz anahtarlama ve etki-tepki olayları. Burada dikkat edilmesi gereken husus mevcut yük'ün cosfi değeri 0,8 ve altı gibi kötü değerlerdeyse jeneratör ikaz sisteminin yetersiz kalma durumunu engellemek amaçlı sadece jeneratör çalışmada devreye sabit kondansatör almak bu kondansatör değeri mevcut cosfiyi 0,8'e getirebilecek değerde yani fazla olmamalıdır. Bu anlattığım olayı Sn Fahri Yetiş'in bahsettiği jeneratör cosfi değeri set edilebilen rölelerle daha iyi sağlanır jeneratör cosfi set değerini 0,8-0,85 gibi ayarladığımızda tepki süresini biraz uzattığımızda kompanzasyonda anahtarlama yok denecek kadar az olacaktır. Buda sistem genelini olumsuz etkilemeyecektir.
 
Türkiyenin en büyük firmalarından KAEL ve ENTES ( muhtemelen,diğer ürünlerdede var ) kompanzasyon röleleririnde,Jeneratör giriş set değerleri var.Bu firmalar bu konuyu tam bilmiyorlarmı ! aceba.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/jeneratör-çalışırken-kompanzasyon-devrede-olmalı-mı.1843/
1.KAEL ve ENTES in menulerıni ve terminal bağlantılarıbnı incelerseniz ;COSQ 2 diye giriş vardır. Bu, terminale generatör devresinden gerilim gelir. Yani, generatör çalıştıgında gerilim gelecekdir. Menu de de, COSQ2 ayarları vardır. Bunlar, normal şebekede ayarladıgımız değerlerden düşükdür. BU fırmalar, konuyu iyi bildiklerinden. COSQ2 diye generatör calısma anında daha düşük ayarlar yapılmasını tavsıye etmişlerdir.
2. Verdiğim lınkde de, yine bu formumuzda abu konu ile ilgili tartışmalar yapılmışdır. Umarım, işinize yarar.
Benımde daha önvce belirttiğim konuyu, Sayın Yaşlı Uzman anlatmış, AKSA generatörleri, generatör devrede ıken kompansazyon tavsiye etmemektedir.
 
egypt, sen bir sorununu çözmek için çare mi arıyorsun?
jeneratör gücüne uygun ayrı bir kompanzasyon sistemi kurmalısın. Şebeke haricinde sistemini jeneratörden beslediğin durumlarda kullanırsın.
 
egypt, sen bir sorununu çözmek için çare mi arıyorsun?
jeneratör gücüne uygun ayrı bir kompanzasyon sistemi kurmalısın. şebeke haricinde sistemini jeneratörden beslediğin durumlarda kullanırsın.

Mustafa amca entes'in yeni nesil rölesinde birde birkaç markada cosfi2 ayarı var yani onun için ayrı düzenek kurup masrafa gerek yok.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,350
Mesajlar
916,922
Kullanıcılar
450,204
Son üye
Arif1221

Yeni konular

Geri
Üst