jeneratör transfer sisteminin güç devresinde sorun

tolerans

Üye
Katılım
13 Nis 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
öncelikle yeni üye olduğum için herkese selamlar.
Şebeke jeneratör transfer sisteminin güç devresinde uygulama esnasında bir sorun ile karşılaştım.şebeke kısmının girişinde toroit (kaçak akım rolesi) kullandığım zaman nötr dönüşünden dolayı sürekli toroitin açma yapması söz konusu oluyor. kullanacağım şalt malzeme kontaktör yada motorlu kompakt şalterin 4 kutuplu olması (bence) gerekiyor.(başka yolunu bulamadım)
normal 3 kutuplu şalt malzeme seçerek bu işlemi kumanda ile sağlıklı bir şekilde çözebilirmiyim.


herkese iyi çalışmalar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
4 kutuplu olması ve nötür devresini kesmesi en dogrusu olacaktır.
 