jeneratör transfer sisteminin güç devresinde sorun

tolerans

Üye
Katılım
13 Nis 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
öncelikle yeni üye olduğum için herkese selamlar.
Şebeke jeneratör transfer sisteminin güç devresinde uygulama esnasında bir sorun ile karşılaştım.şebeke kısmının girişinde toroit (kaçak akım rolesi) kullandığım zaman nötr dönüşünden dolayı sürekli toroitin açma yapması söz konusu oluyor. kullanacağım şalt malzeme kontaktör yada motorlu kompakt şalterin 4 kutuplu olması (bence) gerekiyor.(başka yolunu bulamadım)
normal 3 kutuplu şalt malzeme seçerek bu işlemi kumanda ile sağlıklı bir şekilde çözebilirmiyim.


herkese iyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4 kutuplu olması ve nötür devresini kesmesi en dogrusu olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,336
Mesajlar
916,800
Kullanıcılar
450,178
Son üye
Esat YILDIZ

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst