Jeneratör - ADP arası Kablo

Kablo akım taşıma kapasitesine bak 1x240 kablo havada 620A akım taşıyor 4x620 =2480 A

Faz başına 4 ad. 240 mm kablo yeterli. Jeneratör transfer arası 15 m

Nötr faz kesitine eşit olmalı diyor bazı jeneratör firmaları..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.