arkadaşlar 1 adet jeneratörü el ile caliştırıp kontaktörler yartımı ile tesisata nasıl baglanır yani ben jeneratörü el ile caliştırcam ama Şebeke geldigi zaman cakişma olmaycak kısacası transfer panosunun basiti

bunu şemasını cizebilen arkadaş olursa sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
En basiti enversör kullanman, zaten şebeke geldiğinde jen. kapamaya gideceksin o zaman yüküde şebekeye elle aktarırsın.saygılar
 
bunu kontaktörlerlü cizimini paylaşan olursa sok sevinirim
 
Bunun icin kontaktor kullanmana luzum yok.Arkadasin dedigi gibi enversor (kutup degistirici) salterle daha kolay yapabilirsin.Boylece cakisma riskini sifira indirirsin.
 
Şema/link olsa daha bilgilendirici olur herkes için
 
ya bunu kontaktörle yapmak istiyorum bilen varsa söylesin enversör diye tutturtunuz
 
illa ki kutup değiştirici :D onuda söyleyelimde bilmeyen öğrensin

şemalık birşey yok aslında

şalterin u-v-w(2-4-6) uçları alıcıya gidecek şekilde, diğer tarafda 1-5-9 şebake bağlarsınız , 3-7-11 jenaratör bağlarsınız.
MT029.jpg



kontaktörle;

jeneratörünüz kontak stopsa direk şebekeye bir röle bağlarsınız bu röleyide bir zaman rölesi koyarsınız 30sn veya 1dk zaman rölesinin açık kontağından rölenin bobinini beslersin rölenin kapalı kontağından ,kontağın stop uçlarını enerji gelince kapalı kontak açılık ,kontak stop eder jen. durur

tam tersinide yaparsın aslında röleyi jeneratörden beslersin ama zaman rölesinin kapalı ucundan geçirirsin ,zaman rölesini şebeye bağlarsın ,şebeke gelince 1 dk sonra jen. stop eder


aşağı yukarı böyle atladığım yer illaki vardır gerisini düzeltin


yalnız bu soruyu ben eskiden ustama sorsam penseyi yediydik .
 
ya abicim kontaktörle yapmak istiyorum şalter yada enversör degil gözünüzü seveyim:)
 