Jenaratörde kompanze

Katılım
6 May 2010
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar daha önce jenaratör devreye girince kompanzenin de devrede kalmasının birçok sorun oluşturduğunu inceleyip araştırmıştım bugün gördüm entesin yeni bir modelinde jenaratör çalışma modu var acaba ne demek istiyor uygulayan veya bilgisi olan varmı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
cos2 menüsü jeneratör modunda çalışma içindir. ama ben hiç kullanmadım.
 
evet var entesde cos2 parametresi ama jeneratör çalışırken kompnzeye gerek ypktur bunu neden kullanmak istediniz anlamadım
 
evet var entesde cos2 parametresi ama jeneratör çalışırken kompnzeye gerek ypktur bunu neden kullanmak istediniz anlamadım

1000kVA lık jeneratörden cos fi=0,8 de 800kW , cos fi=0,99 da 990kW çekemezmiyiz? (teoride)
 
arkadaşım zaten senin jeneratör çalışırken sayaçla bir alakan olmadığı için gerek yoktur yani tedaşlada faturaylada bir alakan olmuyor bunun için gerek yoktur tabi ben cosfimi birde tutmak isterim dersen oda senin bilecen bir iş iyi çalışmalar
 
arkadaşım zaten senin jeneratör çalışırken sayaçla bir alakan olmadığı için gerek yoktur yani tedaşlada faturaylada bir alakan olmuyor bunun için gerek yoktur tabi ben cosfimi birde tutmak isterim dersen oda senin bilecen bir iş iyi çalışmalar

Kardeş,bir önceki mesajımda ki ibarelere bir göz atabilirmisin? Aynı güçteki jeneratör daha verimli kullanılabilecekse bu fayda değil mi?
 
benim anlamadğım kom pan ze (sadece) fatura içinmi yapılmalı
 
Jeneratördeki Otomatik voltaj regülatörü (AVR) sisteminin uyartım akımını arttırma-azaltma etki tepki süresi msn'ler mertebesindedir en iyi kompanzasyon sisteminide kursanız endüktif yüke etki-tepki süresi msn'ler mertebesindedir bu iki sistemin aynı anlarda tepki vermesi jeneratör ve sistem üzerinde olumsuz tesirler gösterdiğinden otomatik kompanzasyon sisteminin jeneratör devredeyken aktif olması doğru değildir. Her yük değişiminde bahsettiğim bu non-stabil durum hasıl olacaktır. Dezavantajı avantajından fazla bir durumdur.
Yük cosQ değeri 0,8'lere yakın ve fazla değişken bir durum söz konusu değilse bunu 0,9-0,95'lere taşıyabilecek değerde(sistemi kapasitif çalışmaya sokmayacak değerde) bir sabit kondansatör bağlanması daha uygun olacaktır.
 
Jeneratördeki Otomatik voltaj regülatörü (AVR) sisteminin uyartım akımını arttırma-azaltma etki tepki süresi msn'ler mertebesindedir en iyi kompanzasyon sisteminide kursanız endüktif yüke etki-tepki süresi msn'ler mertebesindedir bu iki sistemin aynı anlarda tepki vermesi jeneratör ve sistem üzerinde olumsuz tesirler gösterdiğinden otomatik kompanzasyon sisteminin jeneratör devredeyken aktif olması doğru değildir.

Kardeş bu söylediğini biraz daha açarmısın?
Ben jeneratörlerde kompanzasyon önerilmemesinin sebebi olarak bazı harmonik frekanslarında jeneratör sargıları ile kompansazyon kondansatörlerinin rezonansa girmesinden dolayı aşırı akım çekmesi biliyordum.

Ama senin dediğin olay biraz farklı sanırım.
 
1000kVA lık jeneratörden cos fi=0,8 de 800kW , cos fi=0,99 da 990kW çekemezmiyiz? (teoride)

teoride bile olsa 110 kwlık fark yakıt tüketiminde önemli bir fark yaratır. yanlız bir şey daha var kondansatörler devreye girince kapasitif yük oluşturmazlar mı? aynı hesaba gelecekse faydası olmaz diye düşünüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,400
Mesajlar
917,276
Kullanıcılar
450,293
Son üye
dersdersders

Yeni konular

Geri
Üst