hidrafor elektriki bağlantı şeması arıyorum

Konusu 'Mesleki Yardımlaşma' forumundadır ve ikutuk tarafından 5 Haziran 2007 başlatılmıştır.

  1. ikutuk
    Çevrimdışı

    ikutuk Yeni Üye

    Katılım:
    23 Mayıs 2007
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    arkadaşlar bir hidrafor 2 basınç şalteri2 motor var motorların biri 3 bar basınçta diğeri 4 bar basınçta çalışacak tüketim çok olduğunda her iki motor çalışacak ama motorlar her devreye girip çıktığında 1. motor 2.motor olacak2. motorda 1. motor olacak böyle bir hidrafor var ama bağlantısını karıştırmışlar. Elinizde bununla ilgili şema varsa gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz.Şimdiden teşekkür ederim.
     
    Entes
    Entes
  2. Berdibek
    Çevrimdışı

    Berdibek Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    4 Ekim 2006
    Mesajlar:
    464
    Beğenilen Mesajları:
    15
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Bina Otomasyonu
    Hidroforun markası modeli nedir ? Kendi anlıcağınız şekilde yazmışsınız. Biraz daha açıklama yaparsanız yardımcı oluruz.
     
  3. ikutuk
    Çevrimdışı

    ikutuk Yeni Üye

    Katılım:
    23 Mayıs 2007
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    markası sökülmüş belli değil hidroforların çalışma prensipleri markaya göre değişirmi.? Belirttiğim çalışma sistemine göre bağlantı şeması arıyorum. herhangi bir markanın bağlantı şemasını buna uyarlayabiliriz herhalde
     
  4. Berdibek
    Çevrimdışı

    Berdibek Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    4 Ekim 2006
    Mesajlar:
    464
    Beğenilen Mesajları:
    15
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Bina Otomasyonu
    Anladığım kadarı ile motorlar sıralı çalışma ile çalışıcak ama basınç şalterlerininde değişmesi gerekir çünkü biri 3 diğeri 4 barda devreye girecek kontaklı kumanda malzemesi ile çözülebilirmi bilmiyorum ama bir plc ile çözülebilir.
     
  5. mrft
    Çevrimdışı

    mrft Yeni Üye

    Katılım:
    13 Kasım 2006
    Mesajlar:
    2
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    3

    Belki bir fikir verebilir.
    [​IMG]
     
    Yönetici tarafından son düzenleme: 22 Aralık 2008
  6. xsenitus
    Çevrimdışı

    xsenitus Yeni Üye

    Katılım:
    26 Mayıs 2007
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    arkadaşım öncelikle hidroforun açıklamasını yapmak zorunda kaldım .hidrofor kendinden sonraki besledigi sistemin su basıncını regüle etmek için kullanılır. iki tipte üretilir 1- membranlı 2-membransız şimdi gelelim esas konuya zaten sen yukarıdaki basınç degerlerinde pompalar senin yazdıgın gibi basınç düştügünde ilk 2. pompa eger su talebi çok ise basınç 3 barın altınada düştügünde1. pompada devreye girerek ikisi beraber sitemi desteklemeye çalırlar.Su basıncı 3 bar ın üstüne çıktıgında ise 1.pompa durur eger 4 barın üstüne çıktıgında ise 2. pompa durur . bu döngü sürekli tekrarlanır. sana bu devrenin şemasını göndereyim fakat cadyy basıc bilgisayarında yüklü olması gerekir.program sitede mevcut indirip kurarsan yardımcı olurum
     
  7. mkaksoyer
    Çevrimdışı

    mkaksoyer Yeni Üye

    Katılım:
    6 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    28
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    www.kael.com.tr ürünler kısmında hidrofor sıralama rölesi var. pdf dosyalarında gerekli şemalar bulunmakta. seri ve hızlı bir çözüm . r hattı üzerine bir adet depo boş flatörü bağlarsan pompalarını korumuş olursun. bu tip uygulamalarda kontaktör üzerinden çalışan pompa başına birer adet çalışma saati de eklersen kendini garantiye almış olursun.
     
  8. hasakin
    Çevrimdışı

    hasakin Yeni Üye

    Katılım:
    24 Ekim 2006
    Mesajlar:
    54
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    6
    xsenitus arkadaşım, bize cadyy basic ile uğraştırma, pdf formatına dönüştürüp mail ekinde "hasakin@gmail.com" gönderebilirsen iyi olur. Teşekkür ederim.
     
  9. sararım
    Çevrimdışı

    sararım Yeni Üye

    Katılım:
    16 Ocak 2008
    Mesajlar:
    28
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    slm arkadaşım evvela piyasadaki bütün hidrofor sistemlerinin panoları farklıdır büyük bir ihtimalle senin panon ATD 20 wilonun yani motorların rengi yeşilmi bana marka verebilirsen daha net açıklayabilirm dediğin olay hidroforlar rotasyon yapacak bu panodada rotasyon kartı ayrıdır yani soketli eğer wiloysa yazarsan açıklayabilirim basit ok kolay gelsin
     
  10. dengiz78
    Çevrimdışı

    dengiz78 Yeni Üye

    Katılım:
    14 Nisan 2009
    Mesajlar:
    11
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    elektrik

    Kardeş biz pompa servisiyiz
    zelio yla yapıyorum bu uygulamayı 4 lü pompaya kadar.
     