her ilde kapasitif rekatif oranları aynımıdır

Katılım
11 Ocak 2008
Mesajlar
555
Puanları
1
mesala düzcede rekatif %20 kapasıtıf %15
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tüm Türkiye'de aynı oranlar uygulanmaktadır.50 kva altı için 33 / 20,üstü için 20 / 15 tir.
 
fahri bey ben ben size bir fatura fakslayım isterseniz talep gücü 33 kw oranları %20 ile %15
 
fahri bey ben ben size bir fatura fakslayım isterseniz talep gücü 33 kw oranları %20 ile %15

Kural şudur :(Aslında tanımlamalrın belli standart ve her teknik adamın -AYNI ŞEYİ- anlayacağı açık bir şekilde ifade olunmamasından kaynaklanıyor... )

Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden abonelerden; kurulu gücü 50kVA ve bağlantı gücü 30kW'ın altında olan müşteriler çektiği aktif enerjinin 0,33 (yüzde otuz üç (dahil) ), kurulu gücü 50kVA ve bağlantı gücü 30kW'ın üzerinde olan müşteriler ise çektiği aktif enerjinin 0,20 (yüzde yirmi (dahil) ) katına kadar reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.
 
Son düzenleme:
Evet anlaşılır olmuş
Bağlantı gücü 30 kW hangi tarifeden:?
 
20 / 15 sınırları geçerlidir..
 
Karışıklık, " kurulu güç " tarifi ile " bağlantı gücü ( sözleşme gücü ) " tariflerinin karıştırılma-
sından kaynaklanmaktadır.Reaktif enerji tarifesi sınırlarını belirleyen ifade " kurulu güç "
ifadesidir.Buna göre,kurulu gücü 50 kva ( sösleşme gücü 30 kw ) olan müşteriler için,reak-
tif sınırlar 33/20,bu gücün üstündeki müşteriler için 20/15 tir.Sözleşme gücü,kurulu gücün
0,6 katı kadar düşünülmektedir.33 kw sözleşme gücü için ( 55 kw kurulu güç oluyor ),re-
aktif uygulama oranları 20 / 15 olması gereklidir.
 
köhler elektrik sayacın kademelerin anlamları nedir .5.8.0-3.8.0-4.8.0 -8.8.0 gibi kademelerin anlamları nedir.3.8.0 -4.8.0-5.8.0-8.8.0 kvar yazıyor hepsimi reaktif güç
 
1.8.0 : Aktif yazar
5.8.0 : endüktif yazar (Reaktif)
8.8.0 : kapasitif yazar
 