gücü bir bulsanız

Katılım
18 Tem 2010
Mesajlar
63
Puanları
1
3 faz ile beslenen ve pens ampermetre ile tek fazından 3,92 A. ölçtüğüm dalgıç pompasının gücü ne kadardır acaba??? yıldız ya da üçgen bağlantı fark eder mi??? Çünkü motora ulaşılamıyor ve etiket değerlerini de bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Mevcut gücü arttıracağım ama sipariş edeceğim motor gücünü bilmiyorum. Forumda P=1,73xUxIxcosQ formülü var ama buradaki I tek fazın akımı mı yoksa 3 fazın toplam akımı mı??
Yardımcı olursanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu pompa, 2.2 kw gücünde olmalıdır. Tabii, standart degerle göre imal edilmişse..Daha büyük deger sıpariş edeceğim derken. pompa degerlerinede ıhtıyacınız var. Su debisi, su basma yüksekliği, boru çapı vs..
 
P=1,73xUxIxCosO
P=1,73x380x3,92x0,8=2061W
P=1,73x380x3,92x0,6=1546W
Motor gücünüz yaklaşık bu iki değer arasında olması gerekir.
 