selam fatekte flaşör kontak nasıl yapabilirim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
amacın 1snlik 100 mslik gibi bir flaşör röle ise oluşturmana gerek yok. Sistemin içinde hazır olarak varhelpin içinden special relays kısmından bulabilirsin. Örneğin m1922 1snlik flaş yapmaktadır.
 
Belirli zaman aralığı ile çıkış veren kontak ;
M1920 : 0.01 Sn pulse,
M1921 : 0.1 Sn Pulse,
M1922 : 1 Sn Pulse,
M1923 : 60 Sn Pulse verir.

Onun dışında M1924 ilk enerjilendirmede 1 pulse verir, m1925 ise saat başı 1 pulse verir.
 