fazla kompanzasyon zararlı mıdır?

Ne alaka harmonik oluşturan kullanılan makina parkıyla ilgili. Harmonik ölçümü reaktif röleden bakarsın varmı yokmuş diye. En tehlikeli harmonik %7 kondansatör alev alıyor.
Tecrübe ile sabittir

Ne dediğini inanki anlamadım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sanırım demek istediğimi yanlış ifade ettim.
aşırı kompanzasyondan kastım kapasitif yüklenme değildir.
tesisi öyle bir tasarlamışım ki;
endüktif bugün % 3 idi
kapasitif %2 idi.

birinden %20 ye kadar diğerinden %15 e kadar yolum var.

bu kadar aşağı olması risk midir? sınır %15 ise bu kadar yapma dedi bir abimiz %10 larda falan olsun dedi.

bunu kondansatörü değiştirmeden nasıl yapabilirim? röle ayarında zaten %10 ve %15 e ayarladım yine de yükselmedi.
 
Röleniz,şalt sayısını tesbit eden cinstense,oradaki rakamlardan yararlanabilirsiniz.Set değerleriniz oldukça uygun.Bir de,tesis başında birkaç saat bekleyerek,devreye giriş/çıkış sayısını gözlemleyin.Dikkat çeken bir durum yoksa,kademe değerleri çok isabetli denk gelmiş.Bu tip tesisler,sorun çıkarmadığında,fazla müdahale edilmemesi gereken tesislerdir.
 