Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

Eğer aktif gücünüz yüksekse,
yükleriniz dengeliyse ve hızlı değişmezse,ya da tristörlü kompanzasyon yaparsanız,
ve THD(I) yı çok küçük mertebelere çekerseniz,düşer
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Teşekürler..
Benim merak ettiğim aslında şu bu oranları % 1 yada 2 lere düşürürsek ozaman ülke ekünomisi için....
Hatlara daha az zarar vereceimizden ülkede enerji sıkıntısı olduğu şu günlerde enerji sıkıntısını bir nebzede olsa duyarlı bir vatandaş olarak düşürmek aslında ....
 
02 Ocak 2009 Cuma 08:30 1639040 699972 57249 13% 1% 23% 1% NEGATİF

05 Ocak 2009 Pazartesi 08:30 1639206 700006 57249 20% 3% 24% 2% NEGATİF
06 Ocak 2009 Salı 08:30 1639273 700019 57249 19% 0% 23% 5% pozitif
07 Ocak 2009 Çarşamba 08:30 1639342 700029 57249 14% 0% 25% 2% NEGATİF
08 Ocak 2009 Perşembe 08:30 1639405 700039 57251 16% 3% 23% 2% NEGATİF

12 Ocak 2009 Pazartesi 08:30 1639653 700080 57251 17% 0% 22% 1% NEGATİF
13 Ocak 2009 Salı 08:30 1639726 700094 57261 19% 14% 21% 2% NEGATİF
14 Ocak 2009 Çarşamba 08:30
08:30 73 14 10

İYİ çalışmalar sevgili arkadaşlar düyadaki global kirizi her kesmi etkiledi bizide ekiledi eskiden binlerdeki aktif oranımız şimdilerde yzü geçmiyor bir aydır fabrikamız bakımda ve üretim yok üretime izin verildi..
üretim olmadığı için aktif oranımız düşük ve bu günlerde % 20 barajını aştık.. ay sonu yaklaşırken beni düşünce sardı.
enerji tüketimi 7,5 kw, 086 kw ve resistanslı bir kaç ısıtıcı, ofis araçları pc yazıcı vs.
( reaktif güç rolesi prophi janitza )


soru : Ay sonunda görevliler faturamızı okuyacaklardır. kompanzasyona müdahale edeyim mi ?
------(yada bir süredaha beklemelimiyim çünkü ay sonuna kadar zamanımız var..)


siz mudahale etmek isteseydiniz. şu durumda ne yapmardınız. ?




................................bilği paylaştıkça güzelleşir.....................................
 
Son düzenleme:
selam m-usta-fa .
kavasoğlu konaklarındamı çalışıyorsunuz.kastamonu araç ta.bende araçlıyım.
 
Sayın Fahri Yetiş üstadım sizce sabit grup kurtarmaz mı bu işi?Bir de ben prophi röleyi bilmiyorum.Kapasitif ayarlama imkanı yok mu?Ya da ayarlasak bile akım çok düşük olunca kondansatör devreye alır mı?

sayın musacee eğer sabit kurtarmazsa ve cosfiyi kapasitif ayarlayamazsanız ya da ayarlayınca düzelmiyorsa,
panoda manuel-otomatik seçme anahtarı olmalı.Onu manuele alıp elle gerektiği kadar kondansatör devreye alabilirsiniz.Bunun için butonlar olması lazım.
Bakım süreci bittiğinde panoyu eski haline getirmeyi unutmayınız.
Kolay gelsin.

panodakı manuel secme anahtarlarını hangılerını aktıf hale getrırecez 10 tane anahtar bulunmaktadır..
 
Prophi röle,referansını tek fazdan alan bir röledir ve çalışma akımı 10 mA dir.Dengesiz yük-
lü sistemde kullanımı uygun olmayabilir.Kompanzasyon rölesi,ihtiyaç olan miktarı gösteren
tip ise,o miktardaki kondansatörü manuel pozisyonda devreye almanız yeterlidir.
 
GÜNLÜK GÜNLÜK AYLI AYLIK
01 Mart 2009 Pazar 08:30 0 0 0 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
02 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1671528 703799 59960 25% 17% 25% 17%
03 Mart 2009 Salı 08:30 1671611 703802 60031 4% 85% 17% 41%
04 Mart 2009 Çarşamba 08:30 1671671 703802 60115 17% 41% 2% 108%
05 Mart 2009 Perşembe 08:30 1671742 703811 60123 13% 11% 6% 76%
06 Mart 2009 Cuma 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
07 Mart 2009 Cumartesi 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
08 Mart 2009 Pazar 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
09 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1671977 703857 60175 20% 22% 10% 12%
10 Mart 2009 Salı 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Mart 2009 Çarşamba 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 Mart 2009 Perşembe 08:30 1672202 703889 60246 14% 32% 13% 42%
13 Mart 2009 Cuma 08:30 1672304 703941 60246 51% 0% 18% 37%
14 Mart 2009 Cumartesi 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Mart 2009 Pazar 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
16 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1672801 704403 60247 93% 1% 47% 23%
17 Mart 2009 Salı 08:30 1673808 704499 60344 10% 10% 27% 17%
18 Mart 2009 Çarşamba 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Mart 2009 Perşembe 08:30 1676604 704884 60519 14% 6% 21% 11%
20 Mart 2009 Cuma 08:30 1677448 705085 60530 23% 13% 21% 10%
21 Mart 2009 Cumartesi 08:30 1677855 705136 60533 13% 1% 21% 10%
22 Mart 2009 Pazar 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
23 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1678114 705175 60565 15% 12% 21% 7%
24 Mart 2009 Salı 08:30
25 Mart 2009 Çarşamba 08:30
26 Mart 2009 Perşembe 08:30 1678706 705227 60752 9% 32% 20% 9%
27 Mart 2009 Cuma 08:30 1678975 705278 60758 19% 1% 20% 8%
28 Mart 2009 Cumartesi 08:30
29 Mart 2009 Pazar 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
30 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1679274 705425 60763 49% 17% 21% 9%


Sevgili arkadaşlar bilği paylaşımlar için teşekür ederim tabiki trafolarımız parelel deil her biri ayrı ayr
- trafomuz boşta çalıştığında da tabiki reaktif yazıyor
- iki trafodaki sabit kondan satörürü devreye aldım ancak bazende olsa sipariş geldi diyerek ten trafolarımızı devreye alıyoruz bu zamanlarda trafolarımızı devreye alıyoruz aktif tüketim yapıyoruz ama halen % 2 lik bir fazlamız son okuma tarihine göre gözlemekteyiz
- nisan ayınon başında faturalarımızın okunmaunı bekliyoruz son okuma tarihi 04 03 2009 tur.

Bugün 30 mart 3 4 gün içinde faturamız okunacaktır. Cezaya girme riskimiz bulunmaktadır.

Nasıl bir müdahale tavsiye edersiniz ?
-
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sabit kondansatör gruplarını devreye almanızı, biraz fazlada olsa kapasitifi yazdırmanızı tavsiye ediyorum çünkü aktif/kapasitif oranınız %10-11 lerde %14 lere kadar yazdırmanızda zarar yok aktif/reaktif oranını frenlersiniz kolay gelsin...
 
Sn. musacee, süre az. 3 mart-30 mart arası değerleriniz: %21-%8,5 İndüktif sarfiyatınızın (1623 birim) sabit kalması koşoluyla, aktif sarfiyatınız en az 513 birim daha artarak 8116 birim olmalı ki oran %20'yi aşmasın.


Rölenizin özelliği varsa eğer, cos fi'yi kapasitif bölgeye kaydırın. Yani fazladan kompanzasyon yapsın. Veya sn. seric'in de dediği gibi sabit kondansatör bağlayın sisteme (İşletmeyi kapasitife sokmadan).
 
30 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1679274 705425 60763 49% 17% 21% 9%
31 Mart 2009 Salı 08:30 1680243 705547 60840 13% 8% 20% 8%
01 Nisan 2009 Çarşamba 08:30 1681754 705683 60962 9% 8% 19% 8%

Sabit kademeyi devreye aldım ve kapasitif yönünde hareketle reaktifimiz bu gün iti barii ile % 20 değerinin altına indirgenmişti. % 19 şimdi ancak bu ay işletmemiz gene cezadan kıl payı kurtuldu
globel kırizin etkisi ile ayda iki hafta çalışıyoruz. Diğer hatalar ise bakıma giriyruz bakım döneminde makinaların test edilmesi gibi işlemler yapılırken trafolarımız ve dolayısı ile makınalarımız da enerji bulunmaktadır.
makinalarımızda enerji varken sabir kademe devreye aldığımızda kapasitif oranımız 4 mart çarşamba da olduğu gibi % 108 değerini görmüştür .
seriç arkadaşıma katkıları için çok telşekür ederim.
sevgili genç arkadaş ben prophi janitza reaktif güç kontrol rolesini kullamayı bilmiyorum . Çünkü roleyi anlayamadım sizde eger bir kullanma kılavuzu varsa tedarik ederseniz çok sevinirim..

Ck ayarlarını ve cos q yi anlayamadım o yüzden kondansatör ekliyorum bu şekilde cezadan kurtarmaya çalışıyoru.
Rölenizin özelliği varsa eğer, cos fi'yi kapasitif bölgeye kaydırın.
Cos fiyi kapasitif bölgeye kaydırın derken aceba cos fiyi 0,99 dan 1 degerine mi çıkarın demek istediniz. Bu konuda bilgi eksikliğim var sanırım .. Paylaşımlar için tşk
 
Moderatör tarafında düzenlendi: