Evlerde kullanılan kablo kesiti ve nötr hatları?

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
37
selam. büyük projelerde hastane yada pazar alanındakı dukkanlar gibi projelerde trifaze sistem için priz linyesi ve sortisi 3*2.5 NHXMH kablo aydınlatma linyesi 3*2.5 NHXMH ve aydınlatma sortisi 3*1.5 NHXMH kablo kullanılıyor. Nötr hattı ayrı çekiliyor iç tesisat yönetmeliğine göre.

1) a) peki evler monofaze sıstem: faz nötr topraklama oluyor. Bu 3'ünü kapsayan kablo 3*2.5 ise eğer yukardaki gibi oluyor. sanki trifaze kabloymuş gibi. Evlerde prız ve aydınlatmalar için hangi damarlı ve hangi kesitte kablolar kullanılıyor ? örnek 2*1.5 nym kablo gibi.

b) ve bundada nötr hattı ayrı değil topraklama mı ayrı çekiliyor?

2) ve evlerde kullanılan bu kablolar kaç amper akım taşıyor? Evlerdeki priz ve aydınlatma tesisatını kısaca anlatırsanız süper olur?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
a) 3x2.5 olunca trifaze olmuyor , monofaze oluyor.faz, notr, toprak.priz için 3x2,5 aydınlatma için 3x1.5 oluyor.

b) 3x olan kablolar zaten nötr ve toprağı da içeriyor.

c) kablonun kaç amper taşıyacağını kablo değil yük belirler.evdeki prize şarj aleti takarsın 0,8 amper çeker , ütü takarsın 8 amper çeker.kablolar belirli akıma dayanır.limitin üstündeki akımda kablo ısınır ve zamanla içindeki iletken yanar / kavrulur vs.
 
a) 3x2.5 olunca trifaze olmuyor , monofaze oluyor.faz, notr, toprak.priz için 3x2,5 aydınlatma için 3x1.5 oluyor.

b) 3x olan kablolar zaten nötr ve toprağı da içeriyor.

c) kablonun kaç amper taşıyacağını kablo değil yük belirler.evdeki prize şarj aleti takarsın 0,8 amper çeker , ütü takarsın 8 amper çeker.kablolar belirli akıma dayanır.limitin üstündeki akımda kablo ısınır ve zamanla içindeki iletken yanar / kavrulur vs.

Ben bir hastane projesinde doktor odalarındaki prizlerin 3*2.5 NHXMH olduğunu görmüştüm. Hastane projesi Trifaze sistem olduğu için prizlerinde öyle olduğunu düşündüm. Peki trifaze kablolar 4* yada 5* olan kablolar mı ozaman ?
 
a) 3x2.5 olunca trifaze olmuyor , monofaze oluyor.faz, notr, toprak.priz için 3x2,5 aydınlatma için 3x1.5 oluyor.

b) 3x olan kablolar zaten nötr ve toprağı da içeriyor.

c) kablonun kaç amper taşıyacağını kablo değil yük belirler.evdeki prize şarj aleti takarsın 0,8 amper çeker , ütü takarsın 8 amper çeker.kablolar belirli akıma dayanır.limitin üstündeki akımda kablo ısınır ve zamanla içindeki iletken yanar / kavrulur vs.

Topraklı olan kablolarda 3x değil 3G yazar...
 