FBI ' Alıntı:
Arkadaşlar genelde doğru ve güzel şeyler söylemişsiniz de şimdi tedaş 25 amper kullan en fazla derken bazı arkadaşlar 50 ve 63 amp sigorta öneriyor.Bu durum yarın birgün başıma iş açarmı?Sonra sayacın ordan dairedeki elektrik panosuna 6 lık kablo çektirsem bu durumu tedaşa veya herhangi bir kuruma yazılı bir bildirimde bulunmam gerekiyormu?Yoksa kafama göre bu kabloyu çektirebilirmiyim?


Sn : FBI

6 mm² 'lik kablo değişimi için Tedaş' a müracaat etmeniz gerekecek sonuçta sayaç mühürü buna engel.
İhlas ani su ısıtıcısını çalışmakta olan cihazlarla beraber çalıştırmayacaksınız. ( 7000 watt buda tek başına 31 amper çeker ) Ve kolon sigortası hiç bir zaman linye sigortalarından küçük değerde olmaz.

Sayacınız 60 amperin altında ve kolon hattınız 6 mm² değilse ve tesisatınız yetersiz ise güzel bir Bakım onarım yapın derim, ama bunu " 2 tane 25 amper sigorta tak olur " diyen elektrikçiye yaptırmayın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.