Evdeki topraklamanın bağlantısının testi ?

mt8

Üye
Katılım
26 May 2012
Mesajlar
70
Puanları
1
Konum
Ankara
Merhaba arkadaşlar, benim şöyle bir düşüncem var doğrumudur diye size bir sorum dedim. Şimdi, evde 30 ma kaçak akım rölesi var. Kural olarak bu rölenin görevi mili miline içeri ne girerse, çıkışını takip etmek, eğer geri gelmeyen varsa alarm vermek. Şimdi bu doğrultuda evin içindeki kablo bağlantılarında ve pirizlerde yanlışlıkla nötr ile topraklama diyelim ki bazı yerlerde birbirine karıştı ve öyle bağlanmış (denemedim tamamen teori), hatalı bağlanan pirize elektrik süpürgesi takılsa, hemen kaçak akım rölesinin atması gerekmez mi ? ( büyük ihtimal atar) Bir başka deyişle, bu röleyi kendi görevinin yanında tesisatımız için bir test cihazıymış gibi düşünüyorum, doğrumudur ? Saygılar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar, benim şöyle bir düşüncem var doğrumudur diye size bir sorum dedim. Şimdi, evde 30 ma kaçak akım rölesi var. Kural olarak bu rölenin görevi mili miline içeri ne girerse, çıkışını takip etmek, eğer geri gelmeyen varsa alarm vermek. Şimdi bu doğrultuda evin içindeki kablo bağlantılarında ve pirizlerde yanlışlıkla nötr ile topraklama diyelim ki bazı yerlerde birbirine karıştı ve öyle bağlanmış (denemedim tamamen teori), hatalı bağlanan pirize elektrik süpürgesi takılsa, hemen kaçak akım rölesinin atması gerekmez mi ? ( büyük ihtimal atar) Bir başka deyişle, bu röleyi kendi görevinin yanında tesisatımız için bir test cihazıymış gibi düşünüyorum, doğrumudur ? Saygılar.

Evet tek faz kaçak akım rölesinde faz iletkeninden geçen akım ile nötr akımı mukayese edilir röle açma eşik değeri geçildiğinden açma yapar ve sistemi enerjisiz bırakır. Alarm falan vermez direk keser ;)
Prizde nötr ile toprak yer değiştirmişse bağladığınız cihazın şebekeden çektiği akım devresini topraklama üzerinden tamamlar, nötr'den dönen akım olmadığından fark akım oluşur ve açma gerçekleşir. Gecikmeli tip röle ise ve/veya topraklama direnci düşükse oluşan kısadevre akımından dolayı önce sigorta atabilir.
30mA Kaçak akım rölesi Hayat koruma rölesidir.
 
Evet tek faz kaçak akım rölesinde faz iletkeninden geçen akım ile nötr akımı mukayese edilir röle açma eşik değeri geçildiğinden açma yapar ve sistemi enerjisiz bırakır. Alarm falan vermez direk keser ;)
Prizde nötr ile toprak yer değiştirmişse bağladığınız cihazın şebekeden çektiği akım devresini topraklama üzerinden tamamlar, nötr'den dönen akım olmadığından fark akım oluşur ve açma gerçekleşir. Gecikmeli tip röle ise ve/veya topraklama direnci düşükse oluşan kısadevre akımından dolayı önce sigorta atabilir.
30mA Kaçak akım rölesi Hayat koruma rölesidir.

Cevabın için teşekkür ederim. Alarm kelimesini mecaz olarak söylemiştim ama yanlış anlaşıldım galiba. Müsadenizle eğer biliyorsanız ve cevaplamak isterseniz size bir iki soru sormak isterim. Kısaca asli görevinin yanında aynı tesisatın sağlığı açısından da test cihazı olduğu tezim doğrumudur ? 30 ma rölenin takıldığı planda 300ma takmaya gerek varmı ? ( Senaryo ev için) , iş yerlerinde 300ma takıldığını tahmin ediyorum, iş yerlerdinde 30ma yokmu? varsa bana 30 un olduğu yerde 300 mantıksız geliyor anlamadım. Saygılar.
 
Bina girişine 300 ma yangın koruma rolesi takılır tesisatı yangınlardan korumak için. Daireye 30 ma takılma sebebi insan için tehlikeli akım 30 ma'den başlar bunun içindir ki anma kaçak akımı 30 ma olan kaçak akım rolesi takılır. Daireye 300 ma takarsanız insan hayatı için tehlike arz eder. Biri yangın koruma rolesi diğeri de hayat koruma rolesidir.
 
Burada cihaza bir isim yakıştırmaktan öte işlevini iyi bilmek gerekir yoksa ben balık derim hasan derya kuzusu der, ben aslan derim mehmet ormanlar kralı der yada ben kaleci derim hayrettin file bekçisi der bunun hiç bir önemi yok. Röle tesisatı ilk devreye aldığınızda birnevi test görevi yapar yani çalışıyorsa tesisat testten geçmişdir denebilir.Nötr-toprak yerdeğişimini prize alıcı bağlamadan anlayamazsınız bu nedenle herkesçe bilinen kaçak akım koruma rölesi tabiri en uygunudur.
Diğer sorunuzu Sn öğretmen27 cevaplamış, 300mA akım değerinde kaçak yangın ihtimali doğrucak alt sınır değeridir bu nedenle yangın koruma rölesi olarak adlandırılır kolon hattını korur, daire içindeki 30mA açma eşikli rölede hayat koruma rölesi olarak adlandırılır.Yani vazifeleri ayrıdır.
 
Burada cihaza bir isim yakıştırmaktan öte işlevini iyi bilmek gerekir yoksa ben balık derim hasan derya kuzusu der, ben aslan derim mehmet ormanlar kralı der yada ben kaleci derim hayrettin file bekçisi der bunun hiç bir önemi yok. Röle tesisatı ilk devreye aldığınızda birnevi test görevi yapar yani çalışıyorsa tesisat testten geçmişdir denebilir.Nötr-toprak yerdeğişimini prize alıcı bağlamadan anlayamazsınız bu nedenle herkesçe bilinen kaçak akım koruma rölesi tabiri en uygunudur.
Diğer sorunuzu Sn öğretmen27 cevaplamış, 300mA akım değerinde kaçak yangın ihtimali doğrucak alt sınır değeridir bu nedenle yangın koruma rölesi olarak adlandırılır kolon hattını korur, daire içindeki 30mA açma eşikli rölede hayat koruma rölesi olarak adlandırılır.Yani vazifeleri ayrıdır.


Çok sağolun, teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Bina girişine 300 ma yangın koruma rolesi takılır tesisatı yangınlardan korumak için. Daireye 30 ma takılma sebebi insan için tehlikeli akım 30 ma'den başlar bunun içindir ki anma kaçak akımı 30 ma olan kaçak akım rolesi takılır. Daireye 300 ma takarsanız insan hayatı için tehlike arz eder. Biri yangın koruma rolesi diğeri de hayat koruma rolesidir.


kısaca ana panoda 300ma tali panoda 30ma olacak. Zaten bugün bütün sigortaları ve hayat kurtarma rölesini değiştirdim. Tamamı orjinal siemens. hayat kurtarma 25a 30ma şeklinde. sigortalarda 16a dır. Umarım bizim apartmanı ana panosunda 300ma röle vardır. Teşekkür ederim. Saygılar.
 
Son düzenleme:
kısaca ana panoda 300ma tali panoda 30ma olacak. Zaten bugün bütün sigortaları ve hayat kurtarma rölesini değiştirdim. Tamamı orjinal siemens. hayat kurtarma 25a 30ma şeklinde. sigortalarda 16a dır. Umarım bizim apartmanı ana panosunda 300ma röle vardır. Teşekkür ederim. Saygılar.
Kaçak akım rolesi anma akımı sayaç sigortası ile aynı veya bir üstü olmak zorundadır. 25 A aldığınıza göre sayaç sigortanız 25 A mi?
Bu durumu şu şekilde izah edeyim. Sizin sayaç sigortanız 32 A siz de anma akımı 25 A bir kaçak akım rolesi aldınız. Sigortadan 30 A bir akım geçtiğinde sigorta atmaz ama kaçak akım rolesinin anma akımı 25A ise 30A maruz kaldığı zaman açma yapmaz ve kontaklar yanar. Kaçak akım rolesindeki anma akımı 25A kontakların kaldırabileceği akımdır. Yani hayat koruma rolesi yüksek akıma ve kısa devreye karşı koruma yapamaz. Bu yüzden kaçak akım rolesi anma akımı sayaç sigortası ile aynı veya bir üstü olmak durumdadır.
 
Evet Kaçak akım rölesi üzerindeki değer nominal akım değeridir yani koruma rölesi o değere göre dizayn edilmiştir, nominal akım üzerine çıkıldıkça çeşitli sıkıntılar başgöstermeye başlar. Bu nedenle SnÖğretmen27'nin dediği gibi akım değerinde en az eşitlik sağlanmalıdır, daire içi ana sigorta ile sayaç sigortası arasındada sellektivite sağlanmalı. Daire içi sigorta kutusu girişindeki ana sigorta amperajı KAKR nominal akımına eşitse de sıkıntı olmaz,bu durumda sayaç sigortası bir üst değer olabilir.
 
Evet Kaçak akım rölesi üzerindeki değer nominal akım değeridir yani koruma rölesi o değere göre dizayn edilmiştir, nominal akım üzerine çıkıldıkça çeşitli sıkıntılar başgöstermeye başlar. Bu nedenle SnÖğretmen27'nin dediği gibi akım değerinde en az eşitlik sağlanmalıdır, daire içi ana sigorta ile sayaç sigortası arasındada sellektivite sağlanmalı. Daire içi sigorta kutusu girişindeki ana sigorta amperajı KAKR nominal akımına eşitse de sıkıntı olmaz,bu durumda sayaç sigortası bir üst değer olabilir.
Üstadım buralarda dikkat ettiğim kadarıyla sigorta panosuna ana sigorta koymayıp direkt kaçak akım rolesini bağladıktan sonra linye sigortalarına dağıtım yapılıyor. Ama bu hususa dikkat çekmeniz çok iyi olmuş. Saygılar Saygıdeğer Hakan abim.
 
  • Beğen
Tepkiler: mt8

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst