mrb ben elektrik elektronik alanı 10.sınıf öğrencisiyim.bu sabah merak edip evdeki sigortalara baktım.sigortalar şöyleydi...
girişteki ana panoda sayacın altındaki sigorta 45 amperlik siemens sigorta idi..
evi girişindeki yani evin içindeki sigortalar ise 5 adet 32 amperlik legrand sigorta olduğunu gördüm. bu sigortalar bir ev için fazla büyük değil mi? cevaplarınızı bekliyorum şimdiden saolun...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
32A genellikle ani su ısıtıcıları için 1 adet konulur.Diğerleri fazla.Ayrıca aydınlatma için daha düşük değerli sigorta kullanmak gerekir
 
peki bi sorun oluşturur mu ayrıca verdiğiniz bilgiler için saolun
 
Özellikle aydınlatmada kısa devre olursa kablo kesiti yeterli gelmeyebilir
 
mrb ben elektrik elektronik alanı 10.sınıf öğrencisiyim.bu sabah merak edip evdeki sigortalara baktım.sigortalar şöyleydi...
girişteki ana panoda sayacın altındaki sigorta 45 amperlik siemens sigorta idi..
evi girişindeki yani evin içindeki sigortalar ise 5 adet 32 amperlik legrand sigorta olduğunu gördüm. bu sigortalar bir ev için fazla büyük değil mi? cevaplarınızı bekliyorum şimdiden saolun...

Girişteki sigortanız 40A olabilir..

Ev için seçilen sigorta değerleri büyük seçilmiş,genelde monofaze sistemlerde proje hesaplamalarına göre 25A lik sigortalar kullanılır,fakat elektrikli şofben vb. cihazların için 32A lik sigortalar kullanılabilir,bunun dışında aydınlatma içinde 10-16A lik sigortalar kullanılmalıdır..
 
peki bi sorun oluşturur mu ayrıca verdiğiniz bilgiler için saolun

sorun oluşturma konusu vardır kısa devre durumunda 32A sigorta 16A sigortaya göre daha geç atacaktır geç atması insan hayatı tehlikesi olduğu (kaçak akım rölesi yoksa) tesisat olarakta yanma riski her durumda olabilir önemli olan doğru güce doğru sigortayı bağlamaktır aydınlatma için 10A prizler için 16-25 A yüksek güçlü cihazlar için 32A takılabilir.
 
evinize bu sigortaları kim bağlamış biliyor musunuz? Belki de bir amacı vardır. Yoksa bir elektrikçi bu kadar büyük sigortalar bağlamaz diye düşünüyorum. Acaba evinizde standart eşyalar haricinde farklı birşeyler mi çalıştırıyorsunuz?
 
evinize bu sigortaları kim bağlamış biliyor musunuz? Belki de bir amacı vardır. Yoksa bir elektrikçi bu kadar büyük sigortalar bağlamaz diye düşünüyorum. Acaba evinizde standart eşyalar haricinde farklı birşeyler mi çalıştırıyorsunuz?

sorunuzu şöyle anlıyorum...
tesisatı kimin çektiğini bilmiyorum.evin ilk tesisatı ben doğmadan önce çekilmiş.ikinci tesisat yenileme ise 2003 yılında mahalle elektrikçisi tarafından çekildiğini biliyorum...evimizdeki elektrikli aletler isi şöyle:
evimize doğalgaz gelmeden önce (yaklaşık 2 sene kadar önce) ihlas ani su ısıtıcı vardı.şimdi ise mutfakta baymak baxi eco3 240fi kombi takılı.ayrıca DEMİRDÖKÜM A-9 HP 9.000 BTU/h DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA(A ENERJİ SINIFI) var oturma odasındasında geri kalan ise bildiğiniz pc, beyaz eşya gibi eşyalarımız var.ilgilendiğiniz için saolun.
 
sorunuzu şöyle anlıyorum...
evimize doğalgaz gelmeden önce (yaklaşık 2 sene kadar önce) ihlas ani su ısıtıcı vardı.şimdi ise mutfakta baymak baxi eco3 240fi kombi takılı.ayrıca DEMİRDÖKÜM A-9 HP 9.000 BTU/h DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA(A ENERJİ SINIFI) var oturma odasındasında geri kalan ise bildiğiniz pc, beyaz eşya gibi eşyalarımız var.ilgilendiğiniz için saolun.

Max 7 priz sortisine 1 priz linyesi, 9 aydınlatma sortisiene de 1 aydınlatma linyesi çekilir. Aydınlatma linye sigorta değeri 10A normal priz linye sigortası 16A'dir. Çamaşır makinesi,bulaşık makinesi,fırın [20-25A],klima özel linyedir.
Evinizde 5 linye olduğundan linye sayısını arttırmak yeni tesisat yapmak yerine sigorta amperjaları yükseltilmiş anladığım kadarıyla, bu çok sakıncalı bir durumdur.
 