Şimdi sektöre uzak olan arkadaşlar konuyu yanlış anladı açıklayayım;
Bu iş tam bir ahmak işi çünkü yangın algılama paneli oturulup imal edilecek bir şey değil. Adresli sistem hiç değil !
Adresli sistemde her dedektör ün kendine özgü Mac adresi vardır. Her loop da en fazla( panelden panele değişir ) 200 Dedektör seri bağlantı ile panele girilir. Paneller genelde 4 loop dur . Buda demek oluyorki bir panel 800 dedektör e kadar destekler. Seri bağlantı sonrası dedektör lere adres tanımı yapılır . Filanca Mac adresten yangın algılama geldiğinde panelin ekranında örneğin toplantı odasında yangın gibisinden uyarı gelir.
Panel dahili akü beslemeli olur .
Loop un en sonundaki dedektör e direnç atılır olurda loop da kopma olursa panelde hata sinyali gelsin diye .
Her bir dedektör ün kirlilik oranı yuzdesel olarak panelden takip edilir . Oran yüzde 30 üstü olanlar temizlenir.
Falan filan gibi bir çok konu vardır .
Burada arkadaş her bir dedektör den kuru kontagi almış panelde roleye taşımış. Dedektör arıza takibi yok ,akü yok, loop takibi yok falan filan
Panelin CE si TSE si hak getire
Ez cümle saçma sapan ahmakça bilgisiz yetersiz isguzerca bir calisma yapılmış.
@IbrahimGultepe KTD başka yerde ben taktir ettim filan sakın demeyin