Ev yapımı yangın algılama paneli

vecivicivokke

"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
Katılım
7 Mar 2010
Mesajlar
2,064
Puanları
756
Yaş
46
Konum
Bozüyük
" Bre çılgın , o delikleri nasıl kaçırmadan deldin" denilesi panel!

Dün arızasına gittiğim bir iş yerinde karşılaştığım yangın algılama paneli! . Üşenmemiş adam panel yapmış
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20250602-WA0011.webp
    147.4 KB · Görüntüleme: 52
  • IMG-20250602-WA0010.webp
    118 KB · Görüntüleme: 49
  • IMG-20250602-WA0009.webp
    119.3 KB · Görüntüleme: 48
  • IMG-20250602-WA0008.webp
    147 KB · Görüntüleme: 48
  • IMG-20250602-WA0012.webp
    177.9 KB · Görüntüleme: 50
Şimdi sektöre uzak olan arkadaşlar konuyu yanlış anladı açıklayayım;

Bu iş tam bir ahmak işi çünkü yangın algılama paneli oturulup imal edilecek bir şey değil. Adresli sistem hiç değil !

Adresli sistemde her dedektör ün kendine özgü Mac adresi vardır. Her loop da en fazla( panelden panele değişir ) 200 Dedektör seri bağlantı ile panele girilir. Paneller genelde 4 loop dur . Buda demek oluyorki bir panel 800 dedektör e kadar destekler. Seri bağlantı sonrası dedektör lere adres tanımı yapılır . Filanca Mac adresten yangın algılama geldiğinde panelin ekranında örneğin toplantı odasında yangın gibisinden uyarı gelir.

Panel dahili akü beslemeli olur .

Loop un en sonundaki dedektör e direnç atılır olurda loop da kopma olursa panelde hata sinyali gelsin diye .

Her bir dedektör ün kirlilik oranı yuzdesel olarak panelden takip edilir . Oran yüzde 30 üstü olanlar temizlenir.

Falan filan gibi bir çok konu vardır .

Burada arkadaş her bir dedektör den kuru kontagi almış panelde roleye taşımış. Dedektör arıza takibi yok ,akü yok, loop takibi yok falan filan

Panelin CE si TSE si hak getire

Ez cümle saçma sapan ahmakça bilgisiz yetersiz isguzerca bir calisma yapılmış.

@IbrahimGultepe KTD başka yerde ben taktir ettim filan sakın demeyin
 
Ben neyi taktir ettiğimi sizde çok iyi anlamissinizdir üstat sizin deliklere yaptığınız yoruma ithafen yazdım ben onu lazer ile kaç delik kullanılıyorsa markalanıyor diye ben işin otomasyon tarafına harikulade demedim.
 
Son düzenleme:
Evet evet pardon abicim . O ayrı bir işçilik tabi şaka Maka güzel yaptırmış tabi
 
demek ki neymiş? her güzellik, güzel değilmiş. ben yangın sisteminden pek anlamamakla beraber, dört kat üzerinden yapılması gerekmiyordu. gerçi burada da dört kat var ama her odaya çakmış geçmiş. yangın alarmı tüm kompleksi içermiyor mu?
 
Zaman makinesi icat edildiyse bunu geçmişte çok iyi fiyatta çakarız. Ödemeyi de altın alırsak paranın tedavülden kalkmış olma sorunu olmaz.
Ref kontak tesisatından esinlenmiş arkadaş herhalde.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…