En iyi kondansatör sizce hangisidir?

En iyi kondansatör sizce hangisidir?


  • Kullanılan toplam oy
    465
sıemens kondansator uzun omürlü
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bençe ABB diger arkadaşların görüşlerine de saygı duyuyorum..........
 
bençe ABB diger arkadaşların görüşlerine de saygı duyuyorum........
 
ELEKTRİK MOTORLARINDA GÜÇ FAKTÖRÜNÜN YAKLAŞIK 0,95 e YÜKSELTİLMESİ HALİNDE
ÇEŞİTLİ GÜÇ VE DEVİRLER İÇİN
KONDANSATÖR SEÇİM CETVELİ
Motor Anma Gücü
Kompanzasyon
Yapılmadan Önce
Kompanzasyon yapıldıktan sonra
Deşarj dirençleri
Motorun yol verme şekli
Akım
Kondansatör Gücü (kVAr)

kW

PS

Verim
n/n

1500 d/d
Cos φ1
380V için Anma Akımı l (A)I=lCosφ1Cosφ2 1500 d/d için1000 d/d için750 d/d içinKohm W

1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400

1.5
2
3
4
5.5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
160
180
220
270
340
430
483
545

77
78
81
81
82
83
86
87
87
88
89
90
90
91
91
91
92
92
92
93
93
93
93
95
96

0.82
0.83
0.83
0.84
0.84
0.84
0.85
0.86
0.86
0.86
0.87
0.87
0.87
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.89
0.89

2.6
3.5
5
6.6
8.5
11.5
15.5
22
30
37
44
60
72
85
105
140
170
205
245
295
370
460
580
636
710

2.24
3.05
4.4
5.8
7.5
10.2
13.8
19.9
27.2
33.5
40.3
55
66
78.7
97.3
130
157.5
190
227
273
343
426
537
596
665

0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
3
4
5
6
7
9
11
13
15
20
25
30
35
45
60
75
90
95
100

0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
3.25
4.5
5.5
6.5
7.5
10
12
14
16
21
27
32
37
48
63
79
96
100
105

0.5
0.75
1
1.25
1.5
2.25
3.5
5
6
7
8
11
13
15
17
22
28
33
38
49
65
81
97
103
108

205
205
205
205
205
205
205
205
205
102
102
102
68
68
68
51
41
34
25
20
17
14
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
8
8
8
10
12
15
20
25
30
34
50
50
50

Direk yol vermeli
Direk yol vermeli
Direk yol vermeli
Direk yol vermeli
Direk yol vermeli
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Yıldız-üçgen otomatik şalterle
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
 
Sakarya Geyve'de bir tesiste, aynı pano içerisinde test amacıyla 3 farklı model kondansatör kullandım.
Silindirik tipte 400V gerilim değerinde Siemens, Frako ve Kondaş kullandım.
Tesisteki gerilim seviyesi 396 ila 411 volt arasında değişmekte.
İnanmayacaksınız ama Siemens değiştirildi, diğer iki kondansatörde ise hala sorun yok.
 
Evet Epcos
 
en iyi kondansatörden daha önemlisi kondansatör değerlerinin doğru seçilmesi sonra marka bence sıemens
 
Ben Siemens kondansatörlerden şikayetçiyim. 2002 yılında yapmış olduğumuz 5 adet 315 kw motorun çalıştığı 2000 KVA lık trafonun bulunduğu tesise 1200 KVARLIk kompanzasyon panosunda bugüne kadar tık yok bozulsaydı kondansatör satardık ama olmadı. Fakat 2003 yılı ocak ayında yine siemens kondansatörlerle yaptığımız 1200 KVARlık Kompanzasyon panosunda 2013 yılı bu ayın başında 1 adet 50 Kvarlık kondansatör delindi biz yerine yenisi takarız diye düşünürken ilgili tesisin mühendisi katalog değerlerine göre garantiye girmesi gerekir diye inat etti. şu an kondansatör siemens yolunda.
Arıza yapmadıkları ve fiyatlarının pahalı olmasından dolayı ucuz seri kondansatör kullanıyoruz hem müşteri memnun (ömrünün az olduğunu anlatıyoruz ama olsun diyor ) hemde biz memnunuz arasıra bozuluyorlar değiştiriyoruz. vicdanen rahatmıyız hayır.
 
Son düzenleme: