Elektropan reaktif güç kontrol rölelerini kapasitif bölgede çalıştırmak mümkünmüdür.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn.ahmet15,rölenin 113 menüsü endüktif bölge alt sınır değeridir.114 menüsü kapasitif bölge üst sınır değeridir.Kapasitif bölgede çalışmak istiyorsanız.113 menüsündeki değeri yüksek,114 menüsündeki değeri düşük girmeniz gerekiyor.(girebileceğiniz en büyük değer 0,999)
 
Elektropan röle ile tesisi kapasitif bölgede çalıştırmak istiyorsanız.

113 nolu set değerini 0,999
114 nolu set değerini de 0,979'a ayarlamalısınız.
 