elektrik kablosunda UPS mi yoksa normal şebekemi

denz52

Üye
Katılım
19 Ocak 2009
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
47
İyi çalışmalar

Kullandığımız elektrik kablosunda UPS den mi yoksa normal şebekeden mi voltaj geliyor nasıl anlarız (elimde osiloskop yok) ,pratik bir uygulama var mı?
saygılarımla..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ups çıkışlarındaki şalterleri kapatırsan kabloda gerilim görülmez.
yada
kofradan şebekeyi kes kablo ups den besleniyor ise kabloda gerilim görmen gerekir. kolay gelsin.
 
bencede ups çıkış sigortasını kapatırsan anlarsın enerjinin nerden geldiğini..
 
Eğer hiçbir yeri kesemiyorsanız Gerilim harmonik THDU değerini ölçün. Şebeke ve UPS çıkışı THDU değerleri farklıdır.
 
PRATİK yol olarak,şunu yapabilirsiniz.UPS çıkışı ip gibi sabittir.Gnelde değişmez.faz-nötr arası 220, faz faz arası 380 volt gibi... şebeke ise değişkenlik gösterir.225 gibi,217 gibi..
UPS olduğundan emin olduğunuz bir noktadan gerilimi ölçünüz.Sonra da kablonuzun ucundaki gerilimi ölçünüz.
İkinci olarak ta,eğer o kablonun beslendiğini tahmin ettiğiniz şalter varsa,pensampermetre ile akımını ölçünüz.Sonra da o kablonun akımını ölçünüz.Akım değerleri aynı ise,ve o şalterin UPS mi,şebeke mi olduğunu biliyorsanız, büyük bir tutturma olasılığı ile,BU KABLO UPS tir ya da BU KABLO ŞEBEKEDİR diyebilirsiniz.

eğer yanlışlıkla ups kablosunu şebeke sanmanız,ya da şebeke kablosunu ups sanmanız,zararlı olacaksa,emin olmak için şebekeyi kesersiniz,böylece upsle ilgili cihazları riske atmadan kesin deneme yapmış olursunuz.
 
Tüm cevaplar için teşekkür ederim.
UPS 15kva masterguard ve çok fazla yeri besledik zamanında.
sonuçta çıkışları kapatamıyorum.bu nedenle gerilim ve akım ölçümü yapacağım.
saygılarımla...
 
sevgili hakaneryurt bahsettiğin thdu harmonik değerini neyle nasıl ölçebiliriz bilgi verebilirsen çok sevinirim şimdiden teşekkürler
 
sevgili hakaneryurt bahsettiğin thdu harmonik değerini neyle nasıl ölçebiliriz bilgi verebilirsen çok sevinirim şimdiden teşekkürler

Gerilim Distorsiyonunu ölçebilen Sabit veya portatif bir enerji analizörünün sadece gerilim girişlerini bağlayarak ölçebilirsiniz.
 
normal şebeke 220 bazen 215 olur yani değişir ups sabit kalır ölçerek anlayabilirsin diye düşünüyorum
 