- Katılım
- 9 Şub 2007
- Mesajlar
- 765
- Puanları
- 206
Değerli arkadaşlar, aşağıda yer alan sorular * " Cofaso 6.1 ( E-Plan 6.1 ) " * ile, programda seçeneği sunulmuş IEC normunda çizilecektir.
Birbirinin aynısı veya birbirinden esinlenerek çizim hazırlanmaması vede kopya çekmenin önünü almak için, hazırladığınız her cevabı konuya eklemeden önce, mutlaka winrar ile rar dosyası halinde *şifreleyerek* konuya gönderiniz. Şifreyi kimse ile paylaşmadan, konuya yazmadan bize * özel mesaj * ile göndermeniz gerekmektedir. Yarışma sonunda tüm cevaplar şifresi çözülmüş olarak konuya eklenecektir.
Yarışmanın biteceği ve cevapların yayınlanacağı tarih : 18 Kasım 2008
En fazla soru çözen arkadaşımıza * Elektrik Cep Kitabı * ücretsiz kargo ile adresine gönderilecektir.
Yarışma mesleki gelişim amacı ile düzenlenmektedir.
Sorular
_________________________________________________
Soru 1 :
Şifreli kapı. ( Şifre : 73014 )
Devrede 10 adet buton olacak, 5 adet butona 73014 şeklinde basıldığı zaman kapı açılacak açılacak.
Devrede 1 adet reset butonu kullanılacak,
5 adet butona 73014 harici yanlış sıralama ile basılırsa sistem başa dönecek ve alarm çalacak.
3 saniye içinde doğru şifre girilmezse işlem tekrar başa dönecek.
Gerekli kumanda ve güç devresi şemasını çiziniz.
_________________________________________________
Soru 2 :
1 adet stop butonu
3 adet start butonu
2 adet motor. ( A / B )
Çalışma şekli :
1 ci start butonuna basıldığında : A motoru sürekli, B motoru kesik çalıştıracaktır.
Stop butonuna basmadan, 2 ci start' a basıldığı zaman B motoru sürekli, A motoru kesik kesik çalışacaktır.
Yine Stop butonuna basmadan, 3 cü start butonuna basıldığında A ve B motoru birlikte sürekli çalışacaktır.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek şekilde kumanda ve güç devresini tasarlayınız.
_________________________________________________
Soru 3 :
Üç adet asenkron motor bir adet start butonuyla aşağıdaki gibi çalıştırılacaktır.
• Start butonuna 1. Kez bastığımızda M1 motoru çalışmaya başlayacak, elimizi butondan
çektiğimizde çalışmaya devam edecek.
• Start butonuna 2. Kez bastığımızda M2 motoru da çalışmaya başlayacaktır.
• Start butonuna 3. Kez bastığımızda M3 motoru da çalışmaya başlayacaktır.
• Start butonuna 4. Kez bastığımızda motorların hepsi duracaktır.
• Start butonuna 5. Kez bastığımızda M1 motoru yeniden çalışmaya başlayacaktır.
Bu çalışma periyodik olarak devam edecektir. Gerekli güç ve kumanda şemasını çiziniz.
_________________________________________________
Soru : 4
Mağaza kapısı
Devrede istenilen şartlar:
1)Yaklaşım sensörü ve sınır anahtarları kullanılarak otomatik mağaza kapısı yapılacaktır.
2)Kapı önüne müşteri geldiğinde kapı açılacak 5 sn içerisinde girmezse kapanacaktır.
3)Kapı istenildiği takdirde elle(bir anahtar yardımı ile)açılıp kapatılacaktır.
4)Sistemde bir ana anahtar olacaktır
Not : Bu devre mağaza kapılarında insanların giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.
_________________________________________________
Soru 5 :
.Başlatma butonuna basıldığında 1. motor hemen, 2. motor 30 sn sonra ve 3. motor 2.motor çalıştıktan
20 sn sonra çalışacaktır. Her motor için bir aşırı akım rölesi kullanılacak ve A.A kontağı kendi kontaktör devresine bağlanacaktır. 1. Motorun aşırı akım rölesi attığı zaman, 1 ci motorla beraber tüm motorlar duracaktır. 2 ci Motorun aşırı akım rölesi atarsa, 1 ci motor çalışmaya devam edecek, 2 ve 3 cü motorlar duracaktır . 3 cü motorun aşırı akım rölesi atarsa, 1 ve 2 ci motor çalışmaya devam edecek, 3 cü motor duracaktır.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek şekilde kumanda ve güç devresini tasarlayınız.
_________________________________________________
Soru 6 :
Üç Motorun periyodik olarak çalıştırılması
• Start butonuna basıldığında A motoru 30 sn boyunca çalışacak, 30 sn sonunda A motoru duracak ve B motoru 30 sn boyunca çalışacak
• B motoru 30 sn sonunda duracak ve C motoru 30 sn boyunca çalışacak.
• C motoru 30 sn sonunda duracak ve tekrar A motoru çalışmaya başlayacak. Bu döngü stop butonuna basılıncaya kadar devam edecek.
Yukarıda şartları gerçekleştirecek kumanda devresini çiziniz.
_________________________________________________
Soru 7 :
Bay, bayan WC için ortak fan çalıştırma
İstenen şartlar:
Yan yana bulunan bay bayan WC’lerine ortak fan ile havalandırma sistemi kullanılacaktır.
WC ‘ lerin aydınlatma lambaları adi anahtarlarla yapılacaktır, lambalardan biri veya ikisi yandığında fan çalışmaya başlayacak ve en son sönen lambadan 15 saniye bekledikten sonra fan çalışmayacaktır. Ayrıca elektrik kesintisi olura, elektrik geldiğinde fan, 5 dakika çalışıp duracaktır.
Güç ve kumanda devresini tasarlayınız.
_________________________________________________
Soru 8 :
1 jeneratör, şebekesi ayrı 2 tesis.
1 ci tesise ait Şebeke elektriği kesintiye gittiğinde, jeneratör devreye girecek ve o tesisi enerjilendirecek.
2 ci tesisin şebeke elektriği kesintiye giderse jeneratör sadece 2 ci tesisi enerjilendirecek.
2 tesis'inde şebeke elektriği kesintiye giderse jeneratör her iki tesiside enerjilendirecek.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek şekilde kumanda ve güç devresini tasarlayınız.
_________________________________________________
Soru 9 :
Tek butonla 3 motorun çalıştırılması.
İstenilenler :
1-)Start butonuna bir defa basıldığında A motoru çalışacaktır.
2-)Start butonuna 2. kez basıldığında B motoru çalışacak.(A ve B çalışıyor)
3-)Start butonuna 3. kez basıldığında C motoru çalışacak.(A,B ve C çalışıyor)
4-)3 motor birlikte 1 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaklar.
5-)Herhangi bir anda stop butonuna basıldığında çalışan motorlar duracaktır.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek güç ve kumanda devresini çiziniz.
_________________________________________________
Soru 10 :
26. Üç fazlı bir asenkron motor periyodik olarak ileri ve geri yönde aşağıdaki esaslara göre
çalıştırılacaktır.
Start butonuna basıldığında motor ileri yönde çalıştırılacaktır. 60 sn sonra motor otomatik olarak
duracaktır.
16 sn bekledikten sonra geri yönde çalışacaktır. 60 sn geri yönde çalıştıktan sonra motor otomatik
duracaktır.
15 sn bekledikten sonra ileri yönde çalışacaktır. İşlem periyodik olarak stop butonuna basıncaya kadar
devam edecektir. Devir yönü değiştirmede elektriksel kilitleme uygulanacaktır.
Gerekli kumanda ve güç devre şemasını çiziniz.
_________________________________________________
Soru 11 :
BANT SİSTEMİ
Bir Fabrikada üretilen ürünün üzerine bandrol yapıştırılma istenmektedir. Bu işlem için aşağıdaki şartlara uyarak gerekli sistemin kumanda ve güç devresini çiziniz.
- - Start butonuna basılınca bantı çalıştıran motor devreye girecek
- - Kullanılan sensör cismi gördüğünde bandrol vuracak motoru, 3 saniye sonra çalıştıracak.
- - Bandrol işlemi tamamlanınca 2. Motorun enerjisi kesilecek.
- - Tekrar sensör cisim algıladığında 2. motor tekrar devreye girecektir
- - 1. Motor stop butonuna basılıncaya kadar çalışacaktır.
_________________________________________________
Soru 12 :
Soru 12 :
Bir karıştırma sisteminde ;
1 adet Y/Ü yol verilen motor vardır.
1 adet band motoru vardır (monofaze)
1) Start verildiğinde, 1 ci band motoru devreye girecek, 1 ci karıştırma kazanına hammadde ilavesi yapacak, hammadde ilavesi istenen seviyeye geldiği zaman, 1 ci Y/Ü motor karıştırma işlemini başlatacaktır, bu işlem 10 dk boyunca devam edecek, süre sonunda 1 ci Y/Ü motor duracak ve boşaltma selenoid valfi devreye girecek, karışan malzeme boşaltıldıktan sonra, işlem başa dönecek.
Gerekli kumanda ve güç devre şemasını çiziniz.
_________________________________________________
Soru 13 :
Üç fazlı iki asenkron motor aşağıdaki esaslara göre yol verilecektir.
• Start butonuna bastığımızda her iki motorda çalışmaya başlayacaktır.
• 40 sn sonra her iki motorda duracaktır.
• 20 sn sonra ikinci motor ters yönde çalışmaya başlayacak tır.
• 40 sn sonra ikinci motorda duracaktır.
• Ayrıca sistem stop butonuna basıldığında veya motorların aşırı akım rölesi attığında duracaktır.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek şekilde kumanda ve güç devresini tasarlayınız.
_________________________________________________
Soru 14 :
• Bir kapıya 3 fazlı asenkron motor ve sınır anahtarları ile açma kapama işlemi yaptırılacaktır
• Açma kapama işlemi tek butondan yapılacaktır
• Aç kapa butonuna basıldığında kapı kapalı ise açılacak açık ise kapanacaktır.
• Kapı açılırken veya kapanırken herhangi bir anda stop butonuna basıldığında kapı duracak sonra aç kapa butonuna basıldığında kapı açılacaktır.
Yukarıdaki şartları gerçekleştirecek şekilde kumanda ve güç devresini tasarlayınız.
_________________________________________________
Soru 15 :
Kapı problemi
• Devrede iki start bir stop butonu bulunacak
• Birinci start butonuna (aç butonu) basıldığında kapı açılacak
• İkinci start butonuna (kapa butonu) basılınca kapı kapanacak
• Kapı açılırken kapa butonuna basılsa bile kapı açılmaya devam edecek
• Kapı kapanırken aç butonuna basılsa bile kapı kapanmaya devam edecek
• Kapı açılırken veya kapanırken herhangi bir anda stop butonuna basıldığında kapı duracak sonra aç veya kapa butonlarından hangine basılırsa o yönde hareket edecektir.
_________________________________________________