merhaba arkadaşlar doğru akımda kesit hesabı ve sigorta seçimi nasıl yapılır. birkaç örnekle gösterirseniz çok sevinirim.

teşekkür ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayin kertenkelebek,

DC sistemlerde gerilim dusumu veya kesit hesabi , AC sistemlerdeki monofaze gerilim dusumu formulu ile aynidir.

Yani :

a-) Guc Biliniyorsa :

%e = 200xPxL / KxSxU2

Buradan S' i cekersek:

S= 200xPxL / Kx(%e)xU2 mm2 bulunur.


b-) Akim biliniyorsa : ( DC sistemlerde P=UxI oldugundan, buradan I yi cekip formulde koyarsak )


%e = 200xIxL / KxSxU

Buradan S' i cekersek:

S= 200xIxL / Kx(%e)xU mm2 bulunur.



NOT: 1-) DC sistemlerde gerilim dusumu sinir degerini her zaman %e=3 alabiliriz. Saygilarimla.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sayin kertenkelebek,

DC sistemlerde gerilim dusumu veya kesit hesabi , AC sistemlerdeki monofaze gerilim dusumu formulu ile aynidir.

Yani :

a-) Guc Biliniyorsa :

%e = 200xPxL / KxSxU2

Buradan S' i cekersek:

S= 200xPxL / Kx(%e)xU2 mm2 bulunur.


b-) Akim biliniyorsa : ( DC sistemlerde P=UxI oldugundan, buradan I yi cekip formulde koyarsak )


%e = 200xIxL / KxSxU

Buradan S' i cekersek:

S= 200xIxL / Kx(%e)xU mm2 bulunur.



NOT: 1-) DC sistemlerde gerilim dusumu sinir degerini her zaman %e=3 alabiliriz. Saygilarimla.