Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.

Sürücüm acs 310, yanlız şöyle bir sıkıntı yaşadım, sürücü üzerinden haberleşme modunu rs232 standart yaptım yanlışlıkla ve o sırada sürücü A5001 arızası verdi, sürücüyü servise gönderdim. Acaba bu sırada Panelin de rs485 kısmı zarar görmüş olabilir mi. Sonrasında başka bir acs310 ile denedim. Bütün parametreler aynı. Dop panelin haberleşme (com2 ) portunu nasıl test ederim. ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sürücüm acs 310, yanlız şöyle bir sıkıntı yaşadım, sürücü üzerinden haberleşme modunu rs232 standart yaptım yanlışlıkla ve o sırada sürücü A5001 arızası verdi, sürücüyü servise gönderdim. Acaba bu sırada Panelin de rs485 kısmı zarar görmüş olabilir mi. Sonrasında başka bir acs310 ile denedim. Bütün parametreler aynı. Dop panelin haberleşme (com2 ) portunu nasıl test ederim. ?
Dop panelin haberleşme portu kolay kolay yanmaz hatta bu porta belli oranda direk voltaj bile versen yanmaz izalasyonlu yapılmıştır. Dop paneli herhangi bir modbus haberleşen cihazla deneyebilirsin yada modpol gibi bir modbus programı (pc den rs485 çevirici ile) bul ekranı slave yap onunla dene
 
istasyon adreslerini ve haberleşme ayarlarını kontrol ettiniz mi ? hangi model sürücü?


Merhaba Cem Bey;

k13r8r.jpg
n5VPvB.jpg


Sürücüm ACS 310, Panel DOP B07S411

Parametreleri ACS 310 da sizin yüklediğiniz dosyanızdaki gibi girdim.

9802 Std modbus
5302 1
5303 9600
5304 8N1

HMI haberleşme parametreleri de ekli resimdeki gibi.

Haberleşme kablo bağlantımıda PLC ile test ettim doğru çalışıyor.
Sürücü haberleşmesi de ekli resimdeki X25 = +; X24= - ; X26 gnd

ama yine communication Error 3 hatası alıyorum.
 
Merhaba Cem Bey;

k13r8r.jpg
n5VPvB.jpg


Sürücüm ACS 310, Panel DOP B07S411

Parametreleri ACS 310 da sizin yüklediğiniz dosyanızdaki gibi girdim.

9802 Std modbus
5302 1
5303 9600
5304 8N1

HMI haberleşme parametreleri de ekli resimdeki gibi.

Haberleşme kablo bağlantımıda PLC ile test ettim doğru çalışıyor.
Sürücü haberleşmesi de ekli resimdeki X25 = +; X24= - ; X26 GND

ama yine communication Error 3 hatası alıyorum.

1)Sürücüde 53 ve 52 parametrelerinden aynısını ayarla sen sadece 53 parametresini ayarlarmışsın.
2) HMı da 81 even ayarlamışsın onuda none yap. yada sürücüyü even yap.
3) ABB de A (-)eksi B(+) dır onuda yanlış bağlamışsın.
 
Cem bey herşey için teşekkürler.

Parametreleri sizin dediğiniz gibi ayarladım haberleşti.


Not : Acs 310 kullanan arkadaşlar. DI adresleri ve RO adresleri de Acs 550 ile farklılık gösteriyor.
 
Plc programini ornek olsun diye paylasirsaniz arkadaslar icin cok iyi olur
 