Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.

Katılım
18 Eki 2009
Mesajlar
57
Puanları
1
Yaş
52
Arkadaşlar merhaba
dop bs411 hmı ile acs 310 sürücüyü rs 485 ten haberleştirmeye çalışıyorum fakat bir türlü yol katedemedim
böyle bir uygulama yapan arkadaşlardan destek bekliyoruz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba Bu dosyada yaptığım bir örnek var birde modbus register özet listesi var abb550 serisinin ama 310 serisinede olur.
 

Ekli dosyalar

  • abb.rar
    66.6 KB · Görüntüleme: 159
  • ACH550 ModBus Points[1].pdf
    15 KB · Görüntüleme: 126
abb.jpg
abb_modbus.jpg
 
örnek programı yükledim fakat hala komunikasyon hatası alıyorum dop hmı da
 
1 ve 6 numaralı kabloyu rs485 a ve b uçlarına bağla birde benim örnekteki slave ıd numarasını aynı yap sürücüde her modbusla ilgili parametre değiştirdikten sonra sürücünün enerjisini kapat aç resetle
 
Teşekkür ederim kardeşim sayın Cem KARATEPE büyük bir yardımın oldu bu örnek programla
ben haberleşme kablosunu sürücüde a ve b uçlarını ters bağlamışım fakat burda abb nin bu terminal açıklamasını doğru düzgün yapmamış artı eksi diye yazması lazımdı manuale kaç gündür abb nin
başını ağrıttım bu iş yüzünden ben delta cıyım.
 
Cem Bey merhaba;

A ve B uçalarının karışmasından dolayı bir sıkıntı olur mu ? ACS 310 Sürücü hata verdi A5001 ve bir daha açılmadı. Sizce sıkıntı ne olabilir.
 
Teşekkür ederim kardeşim sayın Cem KARATEPE büyük bir yardımın oldu bu örnek programla
ben haberleşme kablosunu sürücüde a ve b uçlarını ters bağlamışım fakat burda abb nin bu terminal açıklamasını doğru düzgün yapmamış artı eksi diye yazması lazımdı manuale kaç gündür abb nin
başını ağrıttım bu iş yüzünden ben delta cıyım.


Merhaba Cem Bey ;
Ben örnek programı yükledim, bağlantıları da kontrol ettim. ama yinede haberleşme hatası veriyor. var mı dikkat etmem gereken bir püf noktası ?

dop paneli rs485 bağlantısında mı hata ypıyorum.
 
Son düzenleme:
Merhaba Cem Bey ;
Ben örnek programı yükledim, bağlantıları da kontrol ettim. ama yinede haberleşme hatası veriyor. var mı dikkat etmem gereken bir püf noktası ?

dop paneli rs485 bağlantısında mı hata ypıyorum.
istasyon adreslerini ve haberleşme ayarlarını kontrol ettiniz mi ? hangi model sürücü?
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular