Deşarj Bobininin Farkı ?

Tong Yagbu

Üye
Katılım
30 Ara 2015
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar bu deşarj bobinin deşarj direncinden farkı ney ikiside kondansatördeki gerilimi boşaltmak için kullanılıyor. Farkı ney acaba ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Tristörlü kompanzasyonlarda anahtarlama süresi kontaktöre göre çok daha kısa olduğu için kondansatöründe deşarjının o şekilde hızlı olması gerekiyor. Bunu da deşarj bobinleriyle sağlıyorlar.
 
Cevaplar için teşekkür ederim lakin bu durumu teknik olarak açıklayabilecek var mı?
 
Bobin ms,direnç saniyeler mertebesinde deşarj sağlar.Hızlı ve tristörlü komp. sis
temlerinde,deşarjın ms mertebesinde olmaması halinde,kondansatör üzerindeki
gerilim boşalmadan tekrar enerjileneceği için yüksek gerilimler meydana gelir.Bu
tehlikeli ve işletmeyi riske sokan bir durumdur.Teknik açıklama olarak kabul ederseniz durum budur.
 