Oncelikle selamun aleykum arkadaslar. 100 metre derinligindeki su kuyusuna dalgic atacagiz bu dalgici jeneratorle calistirmam gerekiyor ama baglantilari nasil yapacagim bilmiyorum biraz elektrik konusunda bilgim var. Dalgic 380 v 2.2kw 3hp gucunde jenerator 380v cikisli 7 kw gucunde. Dalgic motorundaki kablo 4x1.5 kablo cikisi var. 100 metre kablo aldim ama aldigim kablo 3x2.5 . Aldigim yere dalgicin kablosu 4 cikisli dedim dalgica notur baglamaya gerek yok 3 tane faz ile calisir dedi. Ben bu baglantiyi nasil yapacagim peki. Jenerator 5 cikisli 3 faz 1 notr 1 topraklama ama elimdeki kablo 3x2.5 dalgicin kablosu 4x1.5 bu konuda baglantiyi nasil yapmam gerek lutfen yardimci olun s
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aleyküm selam..
Dalgıçtan gelen 4. kablo nötr değil topraklamadır.
Topraklama olmadan dalgıcı bağlamayın. 4X kabloya ihtiyacınız var.
Ancak tek sorununuz bu değildir.
Hat ve motor güvenliği için sigorta, termik şalter bağlantıları ve kablo için gerilim düşümü hesapları yapmanız gerekir.
Profesyonel destek almanızı öneririm.
 
Aleyküm selam..
Dalgıçtan gelen 4. kablo nötr değil topraklamadır.
Topraklama olmadan dalgıcı bağlamayın. 4X kabloya ihtiyacınız var.
Ancak tek sorununuz bu değildir.
Hat ve motor güvenliği için sigorta, termik şalter bağlantıları ve kablo için gerilim düşümü hesapları yapmanız gerekir.
Profesyonel destek almanızı öneririm.
Hic bi yer dalgic icin 4x kablo satmiyor sadece 3x satiyor dalgictaki topraklamayi baglamiyolarmis
 
Çarpılırsa,su çarpılsın ;) diyedir.
 
Hic bi yer dalgic icin 4x kablo satmiyor sadece 3x satiyor dalgictaki topraklamayi baglamiyolarmis
'Derin Kuyu' kablolarını inceleyiniz. Örneğin:
http://www.atilimkablo.com/tr-TR/Default.aspx?c=46

Pompa üreticisi bir firmanın hazırlamış olduğu "Dalgıç Pompa Motorlarının çalıştırılması"
dosyasını incelemenizde yarar var.
www.ozyakas.com/tr/download/upload/kullanma%20kilavuzu.doc

Dosyanın "besleme ile ilgili şartlar" başlığının 1. maddesi aşağıdadır.

DALGIÇ POMPA MOTORLARININ ÇALIŞTIRILMASI


B- Besleme İle İlgili Şartlar
1) Motora yol vermeden önce mutlaka topraklama yapılmalıdır. Topraklama kablosu bağlama terminali, üst yatak gövdesinin dışındadır.
 
Son düzenleme:
Peki dalgictaki topraklama kablosu suya temas etsinmi
işin uzmanları topraklama olmalı diyor 3x kabloyu çekerken + onlara uygun çapta sarı-yeşil kablo da çek o kadar ustalar topraklama olmalı diyosa doğrusu odur.
 